2000KVA变压器够用吗
m3704511
m3704511 Lv.4
2013年07月05日 19:44:15
只看楼主

工程需要3台500KW风机。现有35KV电源,选择35KV降为10KV,风机选择为10KV高压风机,采用液力藕合启动,2000KVA变压器容量够用吗?

工程需要3台500KW风机。现有35KV电源,选择35KV降为10KV,风机选择为10KV高压风机,采用液力藕合启动,2000KVA变压器容量够用吗?
免费打赏
afeihu
2013年07月09日 10:43:55
12楼
myqinpeng 发表于 2013-7-5 21:17 够用,建议采用3150KVA的,风机一般可能满载运行,电机采用全压启动即可。同意二楼意见。
回复
n2860537
2013年07月10日 16:43:42
13楼
可以能满足风机的启动要求。
回复
zero9527
2013年07月10日 17:02:52
14楼
同意六楼ling版的意见!考虑到有可能其他负荷,选用3150KVA的!
回复
oj6758885
2013年07月10日 17:06:37
15楼
我是进来学习的!!!
回复
sjg9876
2013年07月12日 12:47:12
16楼
我认为够了高压电机电流并不大,应该可以直接启动的。3台同时启动电流也不会超过2000A,2000KVA变压器额定电流是2886A!:lol
回复