复叠制冷机组压缩机选型问题
ziyi1016
ziyi1016 Lv.2
2013年07月06日 15:31:07
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位一个问题:公司要买一台出液温度-60℃、10万大卡的复叠机组。现在几个厂家报过来的都是用汉钟半封闭螺杆压缩机。但压缩机型号不太一样。想请教各位,对于这样的一台机组,高温级和低温级的压缩机选择什么型号合适一点?另外,对于高温级压缩机的制冷量应该如何去计算?就简单的按照低温级压缩机的制冷量+低温级压缩机电机功率+冷损可以吗?高温级压缩机冷量计算时冷凝温度应该按多少℃?请大家帮忙解答,谢谢!

2013年07月08日 09:10:39
2楼
零下60°的复叠机组;10万大卡的制冷量;这台设备的功率不小;二级压缩机至少120匹;这台设备我感兴趣;我公司专业的复叠机组技术;每年要做好多的螺杆复叠机组;
回复
ziyi1016
2013年07月08日 12:22:27
3楼
能不能请帮忙解答下呢?
高温级、低温级按汉钟在压缩机应该选什么型号?
高温级压缩机冷量计算时冷凝温度应该按多少℃?
谢谢!
回复
wdmxsmmmr
2013年07月16日 09:17:19
4楼
学习了 谢谢
回复
onion8083
2013年07月18日 11:20:40
5楼
学习了,呵呵呵
回复
liweiaf
2013年07月18日 16:08:25
6楼
低温级蒸发器不建议使用板式换热器,
回复
liuqiqiang2
2013年07月18日 17:16:01
7楼
请教6楼,低温级蒸发器不建议使用板式换热器的原因是什么,能否说明,谢谢
回复
liweiaf
2013年07月21日 18:31:54
8楼
板式换热器虽然减少了低温级制冷剂的充注量,减少了膨胀容器的体积,使整个设备体积变小,降低设备成本,但是在使用过程中换热效果很不理想,具体怎么不理想,大家好好分析一下板式换热器和壳管式的特点比较其优缺点,再考虑如果把大冷量冷水机组的蒸发器换成板式会出现哪些问题等,希望对感兴趣的朋友能有帮助
回复
liuyou11
2013年07月23日 16:33:56
9楼
我不熟悉汉钟压缩机型号,但是压缩机选择应该是这样的:高温级的压缩机的冷凝温度应该是冷却水塔水冷却,冷凝温度为40℃。蒸发温度为-30摄氏度工况下 压缩机的制冷量是多少。然后高温级蒸发冷量等于低温级压缩机的冷凝热,然后再查询低温级压缩机在冷凝温度-25℃,蒸发温度-60摄氏度的制冷量是多少,就可以了。这其中不知道有没有低温级加装预冷器的问题,如果有的话就可以简单的认为低温级压缩机的制冷量+低温级压缩机电机功率+冷损可以了
回复

相关推荐

APP内打开