500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。 |
2楼
自己顶起,大家帮忙,谢谢
回复
3楼
水泵电机一般可以直接启动,不需要软启动或其他减流措施,因为10KV系统的电源变压器肯定有较大容量,对500KW而言,实在太小了。
还有,水泵在起动时近似空载(关闭进出口阀门),起动时间很短。
回复
4楼
不需要,直起就可以
回复
5楼
是不是要做个降压启动呀,刚做了个项目,设计的是降压启动380KW的电机压缩机,用的是10KV降压启动方式,当然,也可以切换到直启。
回复
6楼
路过的,顶,赚个币。
回复
7楼
不是说75kW以上的就需要软启动了么
回复
8楼
不需要,直起就可以!2000kW
都没问题!
回复
9楼
一般不需要,直起就动就可以了.当然如果的电源太远,线径太细就另当别论了!
回复
10楼
一般直接启动,软启动造价高
回复
11楼
要通过计算,启动时母线压降要满足规范要求