500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。 |
12楼
直接启动压降超过15%时就要考滤用降压启动
回复
14楼
学习了!!!!!!
回复
15楼
最好带个软启动装置,不然这么大功率的电机启动电流太大,造成设备和线路过载哦!
回复
16楼
向各位大大们学习
回复
17楼
软起带在线保护功能,为安全起见带软起比较好,一般规定11KW以上就需要降压,建议单台电机22KW以上配软起,造价也不算高吧,我就是做软起的,综合来看大功率造价不算高,反而小功率有些客户嫌高。
回复
18楼
直接起没问题的!!
回复
19楼
楼主是好人,谢谢
回复
21楼
我认为水泵一般可以直接启动,不需要软启动或其他减流措施,各位看看清楚是10KV电压我算过了正常电流就30——40A左右启动电流3倍也没多少100A左右,自己看数据额!:lol
回复
22楼
首先看变压器的容量及线路的压降能否满足启动要求,大多数情况采用降压启动(有液阻降压,固态晶闸管降压,变频器启动)。
回复
23楼
完全可以直接启动,因为500w的电流太小了,才30左右,我们9000的电机还直接启动呢,但其前提是变压器的容量足够。
回复