大家都知道我们国家的电是白天不够用,晚上用不完,那弱弱的问一句,用不完的电是机组发布出来呢?还是消耗在哪里呢?
大家都知道我们国家的电是白天不够用,晚上用不完,那弱弱的问一句,用不完的电是机组发布出来呢?还是消耗在哪里呢?
42楼
myqinpeng 发表于 2013-7-13 22:45 现在的发电厂都采用的是高处理速度计算机所组成的闭环系统,我们知道变压器的实际输出功率取决于用电负荷的 …好厉害 懂的好多
回复
43楼
本帖最后由 最后一片枫叶 于 2014-1-25 10:11 编辑
是这样的,因为电能不能大量存储(虽然可以用蓄电池,抽水蓄能电站消耗电能把水从低处打到高处转变成水的势能存储起来但不能大量存储),所以电能最大的特点是产、供、销同时进行,你白天负荷多了,那么就要多发电,目前很多地方电能紧张,用的多,整个电网的发电机全部发都可能供不上,所以白天负荷多的时候“不够用”,相当于你小马拉大车,过负荷了,累死你。晚上很多用电负荷停了,不用电了,用电负荷减少了,那么发电机的出力也要相应减少,相对发电机的额定出力而言,这就是晚上“用不完',相当于你大马拉小车,有力用不完,得省着点用力,站着闲,浪费装备。
说白了,负荷管理的本质,就是让发电和用电相等,维持他们之间的动态平衡!那不相等怎么办?这就是专业点的说法,频率管理,调度就专门干这个的,为什么负荷是频率管理呢?那要看你对频率的理解深度了。频率,表面上是交流电变化的次数,其本质,是单位时间内传输能量的能力,打个比方,你站在岸边,河里的水浪一浪一浪的从远处传过来拍打岸边,如果这个浪的频率比较低(假设浪的高度不变,即幅值不变)那么岸边受到的冲击会小一点,如果浪的频率高了,那么你站在岸上会明显的感觉到受到的冲击很大。交流电的频率也一样,我们的电能工频是50HZ,每秒钟变化50次,用电器在这个频率下每小时消耗的能量是一定的,如果发电机发出来的多了,怎么办?飞了?不是,如果发电机发的多了,负荷用不完,那么频率会升高,和浪拍打岸边一样。再举个列子,你喂小狗吃饭,平均每分钟喂10勺,10分钟喂完一碗,如果你想10分钟喂完两碗,但勺子大小又不变的情况下你怎么办,你肯定加快频率,每分钟喂20勺就做到了,反之亦然!发电机也是这么干的,当发电机发出来的电用电负荷用不完,那么系统的频率就会升高,强迫负荷多用电,以达到发电和用电之间的动态平衡,所以频率升高了,反之频率下降。频率升高了用电器的功率会增加,但同时输电损耗也升高了,频率低了也不好,用电器出力不够,因为系统设备都是按照50HZ来设计的,同理,无功功率是用电压来衡量和调整的,所以调度最主要的工作就是保证频率(有功功率)和电压(无功功率)波动幅度不超过规定值,以达到发、输、用的动态平衡。如果频率变化了,你可以调整负荷也可以调整发电机的出力,这就是所谓的一次调频(汽轮机、水轮机自动调速系统以发电机转速为目标实时自动调节)、二次调频(发电机自动调频系统以发电机出口频率为目标进行自动调节)和三次调频(优化负荷,人为调整负荷,比如错峰运行、限负荷甚至拉闸限电)。
不知上面的说法能否给楼主一点帮助!
回复
44楼
通过本次讨论对调峰有了更深层次的理解,谢谢各位同仁。
回复
45楼
调度部门调节各个电厂的出力
回复
46楼
本人姓张,专做煤矿电气的,当然也做其他的电气,注册电气工程师,我的电话是15336149711。
你知道发电厂的人发电怎么运行吗?你连这个都不知道,还在这里乱发自己的言论是不对的。
他们白天发电是全机组发电,到了晚上,供电部门可以根据用电量的大小来调整是不是该使用一号发电机组来发电,或者是1.2两套机组工共同发电,不必要发那么多电。你们知道三峡水电工程吗,它也是几套发电机组,而不是一套啊。所以,你们不要乱发表你们的言论,因为我们的用电量的大小,各个地方的供电局早已了如指掌,每年有增长系数。
回复
47楼
能量守恒定律是宇宙中的第一定律
回复
48楼
时间某年某月某时,地点火电厂集控室,人物DCS监盘操作人员,晚上0点整,值长,单院长调度台接调令,1号2号150MW机组降负荷至90MW左右,4点左右恢复正常带负荷至125MW,华北主电网频率50.05,电压225.25KV,功率因数0.98,主开关输出功率88MW,汽机减主气门开度,次日恢复正常,接调度令,恢复出力运行,华北电网网调中心电话通知
回复
49楼
水中央 发表于 2014-2-14 21:23 时间某年某月某时,地点火电厂集控室,人物DCS监盘操作人员,晚上0点整,值长,单院长调度台接调令,1号2号 …

好牛!以前我也想过这样的 问题,如果晚上和白天发电量都 是一样的 话那晚上不是 就浪费了 啊……
回复
50楼
dengbosc 发表于 2014-2-21 15:40 好牛!以前我也想过这样的 问题,如果晚上和白天发电量都 是一样的 话那晚上不是 就浪费了 啊……难不成还要用蓄电池给存起来白天再放电,那这得要多大的蓄电池啊 ……
回复
51楼
电力调度会限制,我们这里白天给的负荷曲线就比晚上高,一到晚上,就让最低出力运行。
回复