请教前辈:在断路器上装分励脱扣器,而此项目无消防联动和消防控制室,那么分励脱扣器还有作用吗,是不是当失压时唯一的就是自动分断断路器呢 ?
请教前辈:在断路器上装分励脱扣器,而此项目无消防联动和消防控制室,那么分励脱扣器还有作用吗,是不是当失压时唯一的就是自动分断断路器呢 ?
![D)ZG~H{O6%PSHQZDS~3P@22.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/0C/F1/rBBhH11HOEuACfUhAABvr_NhO90150.jpg)
2楼
分励是为控制模块服务的,至于是否有、在哪里得找设计人来确定
回复
3楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-7 13:45 分励是为控制模块服务的,至于是否有、在哪里得找设计人来确定是要加控制模块,但是没有消防联动设备
回复
4楼
rong1188hua 发表于 2013-7-7 13:48 是要加控制模块,但是没有消防联动设备如果没有分励,你控制模块怎么驱动这个双电源切换负荷开关呢
回复
5楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-7 13:53 如果没有分励,你控制模块怎么驱动这个双电源切换负荷开关呢你指的分励一定要消防联动设备来控制吗,但此项目无任何联动设备,但要保证消防用电,那么就是说设了分励脱扣器等白设了吗
回复
6楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-7 13:53 如果没有分励,你控制模块怎么驱动这个双电源切换负荷开关呢你指的分励一定要消防联动设备来控制吗,但此项目无任何联动设备,但要保证消防用电,那么就是说设了分励脱扣器等白设了吗
回复
7楼
虽然分励脱扣常用于消防联动,但也可以用于需要远方控制的手切或其它特殊操作。
如果控制模块没有命令给该开关,也没有需要远方手切的,那就是没用
回复
8楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-7-7 14:16 虽然分励脱扣常用于消防联动,但也可以用于需要远方控制的手切或其它特殊操作。如果控制模块没有命令给该 …看来的你对电气工程了解的非常精通,那么小辈再拜教你!此项目因没有消防控制室和消防联动设备,但必须要强切非消防电源,那么就像你说的远程控制手切,也就是在值班室设按钮或把按钮直接设在配电箱的边上,但不知道这种方式的控制图怎么画?还有一种方法直接在双电源转换器上把断路器换成fuhe负荷开关,也就是手切电源,不知道这样可行不?
回复
9楼
这种手切不用画控制图,但要在平面图中画出手切按钮及控制线,在系统图中标明该开关受手切按钮控制。
断路器为何要换成负荷开关,两者都能手动操作,都有切断正常工作电流的能力,且断路器还能切断故障电流
回复
10楼
还有你画这个开关从图形看上是双电源切换负荷隔离开关:
1. 几年不做设计,我不知道有没有这种开关
2. 如果有,这种开关是否能实现自动切换,还是本身就是需要手动切换的
3. 如果只能手动切换,那这个分励脱扣器就不是配给该开关的,而应该是配给应急电源回路上(也就是图中下面那条从ALE箱引来回路)的断路器,该断路器在图中没有画出
回复