为什么高低压柜用母排连接?用电缆可以吗?
cj729014946
2013年07月08日 10:41:52
只看楼主

为什么高低压柜用母排连接? 用电缆可以吗?

为什么高低压柜用母排连接? 用电缆可以吗?

免费打赏
云飘飘
2013年07月08日 10:48:37
2楼
可以。只要连接方法、短路校验等符合要求。
回复
lingxuct
2013年07月08日 14:40:22
3楼
配电柜内主母线是电流汇集和分支处,连接点很多,用电缆不是到处是接头?

变压器到低压柜之间,电流很大,用母排一是散热好,二是相间距离能保证,短路故障出现在母排上的现象极少。
回复
li75228
2013年07月08日 22:10:05
4楼
学习学习学习学习学习
回复
ssqqugamd
2013年07月09日 09:07:26
5楼
完全能行!电缆成本高,因母排电流大,需要的电缆截面太大,并联又不能超过两根,买不到需要到电缆厂订货,数量又太少所以供货很麻烦。
回复
wwp461049816
2013年07月10日 15:30:37
6楼
能行,不过主要还是过当地局的关口,我曾经用过4根并一起的低压主进电缆(变压器和低压进线柜隔老远,母排实现不了,没办法。)。
回复
oj6758885
2013年07月10日 17:21:09
7楼
可以啊!不过!你算算本报!母排要便宜点吧
回复
hanzhg54
2013年07月10日 20:07:12
8楼
无论成本还是施工,母排都比电缆合适,除非距离太远。
回复
tanguandong
2013年07月10日 21:35:48
9楼
lingxuct 发表于 2013-7-8 14:40 配电柜内主母线是电流汇集和分支处,连接点很多,用电缆不是到处是接头?变压器到低压柜之间,电流很大 …支持版主!哈哈
回复
a0736cn
2013年07月11日 09:19:12
10楼
可以的,只要校验好动稳电流,做好短路校验。但我相信成本会比母排高很多!且不能灵活的分接其他支路,1-2台柜子可以考虑用电缆!个人愚见!
回复
hanyukunfirst
2013年07月11日 09:42:15
11楼
支持,如果用电缆的话单根的需要定做,很麻烦。所以用铜排很划算又方便