2楼
有墙分隔时,柜子离墙800以上就可以;
同一间室内时,最小距离1米吧?
回复
3楼
GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》:第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
回复
4楼
lznybzw 发表于 2013-7-8 16:11 GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》:第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开 …这个靠近是什么意思,可以紧挨着吗?
回复
5楼
涨知识了!!
回复
6楼
高低压都在一个配电室 印象中设计的好像靠墙800以上 高低压两米以上
回复
7楼
cq420939507 发表于 2013-7-8 21:38 这个靠近是什么意思,可以紧挨着吗?按规范是可以紧挨着,但现实中我没见过高低压开关柜紧挨着放的,因为高低压开关柜若设计在一个房间,空间一般设计的足够大,还要预留备用柜位置,所以几乎没有人把高低压开关柜紧挨着放一排的。但经常见过直流屏、交流屏与高压开关柜紧挨着放的。
回复
8楼
板凳的回答很满意!
回复
9楼
1500MM就应该可以了吧
回复
10楼
看标准就行了三!!!!!高压屏前安全距离1.5M
回复
11楼
期待高手解答
回复