一台500KVA的干变,从低压出线柜可以看出电流在370A左右,相当稳定。变压器温控仪上显示三相温度均为55度左右,未达到风机启动条件,选择手动启动风机。但变压器外罩温度却也达到50度,相当吓人。想请教:是不是外壳太小,通风孔面积不够,导致外罩温度超高?这样运行下去会不会有危险?
一台500KVA的干变,从低压出线柜可以看出电流在370A左右,相当稳定。变压器温控仪上显示三相温度均为55度左右,未达到风机启动条件,选择手动启动风机。但变压器外罩温度却也达到50度,相当吓人。
想请教:是不是外壳太小,通风孔面积不够,导致外罩温度超高?这样运行下去会不会有危险?
2楼
看着你的变压器 风孔是不太大
回复
3楼
看起来罩就是不大,而且只有一面能通风,散热肯定不好,验收时怎么通过的
回复
4楼
:):) 学习的
回复
5楼
变压器散热很重要的哦 单面散热肯定不行的
回复
6楼
我觉得没影响,变压器50几度,太正常不过了
回复
7楼
学习了 ~~:victory:
回复
8楼
谢谢各位。温控仪显示变压器温度是正常,但外罩也有50度,就很不正常呢。罩子确实是不大,但不是一面通风,除靠近柜体一侧外,其他三面都有距离的,从这个角度看过去好象贴墙,其实还是有距离的。
回复
9楼
还要看看你变电所有没有做通风啊,如果变电所没做通风,那么外壳的温度是会很高的
回复
10楼
配电室 大环境的通风 如何啊 ???:lol
回复
11楼
导致外罩温度超高的原因只能说明变压器室内环境温度偏高。“外壳太小,通风孔面积不够”只会影响“变压器温控仪上显示三相温度”。分析问题,因果关系一定要弄清。
回复