请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值
请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值
12楼
楼主, 你好。 应该统一取值875. 这个按钢筋连接规范11G-101图集里边 直径20钢筋与25钢筋连接区长度只要满足35D要求。但考虑到施工方便取值应统一,有利于压力焊与现场钢筋工的施工。伙伴们你们说呢。。
回复
13楼
a376555584 发表于 2013-10-7 20:59 楼主, 你好。 应该统一取值875. 这个按钢筋连接规范11G-101图集里边 直径20钢筋与25钢筋连接区长度只 …相邻柱子?楼主的意思是上下层柱子变钢筋直径,还是位置相邻的柱子?如果上下层柱子变钢筋直径,搭接长度按 …
回复
14楼
如果是指同一根柱子钢筋变径造成25与20的机械连接或焊接,那么d(连接区段长度35d)取小值(20),如果是计算同一根柱中相邻的25接头与20接头之间的错开距离,那么d值各取各的分别算出35d是多少(即875与700),然后取大值作为连接区段长度,即875;“相邻柱子”这个说法恐怕有误,楼主可以再表达清楚一点。
回复
15楼
我是来学习的
回复
16楼
顺便赚个币。个人理解,应该按照大的值取,保守些。
回复
17楼
如果楼主想了解细些的话,那就是要做造价之类的,我建议看一本书《G101平法钢筋计算精讲2:框架-剪力墙结构案例实战》,书城都会有卖的
回复
18楼
希望对楼主有用
回复
19楼
忘记告诉楼主了,书是彭波写的,别弄错了
回复
20楼
学习了,很好
回复
21楼
按小直径计算
回复