框架柱相邻纵筋高差≥500且≥35D
海洋石头
海洋石头 Lv.11
2013年07月09日 07:58:29
来自于建筑构造
只看楼主

请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值

请教下 如果相邻柱子一个直径为20一个25 那35d是按20取值还是25取值呢 结果应该是700还是875呢 请说明出处。11g中没有提出d为何值
免费打赏
子寓
2014年04月08日 08:26:30
22楼
楼主的意思是上下层柱子变钢筋直径,还是位置相邻的柱子?如果上下层柱子变钢筋直径,搭接长度按d大计算;如果是位置相邻的柱子,各取各的35d。楼主说的相邻是什么关系?
回复
弓长0张
2014年04月13日 10:15:22
23楼

新手多学习了
回复
小工一枚
2014年04月15日 18:38:30
24楼
海洋石头 发表于 2013-7-10 18:53 我只是单一的想知道d是按小直径还是大直径算按小直径钢筋走就可以了!
回复
小工一枚
2014年04月15日 18:41:00
25楼
按700!框架柱钢筋变径互锚或者下插至楼板下,都是按小直径钢筋取值!

11G图集小字部分!详查!
回复
ligen7788
2014年04月15日 19:33:02
26楼
学习了,真的不错
回复
飘雨池中
2014年04月21日 08:13:53
27楼

第一:一般设计会考虑变径钢筋焊接问题。第二:如果钢筋变化过大,那么柱子截面亦会做相应改变,按变截面锚固,规范中也有搭接计算规格。LZ的问题很特色。其实在实际施工中为了避免刁难,往往会按大截面钢筋进行搭接。施工方是孙子辈。。。这个只有做过施工而且是大工地,高要求滴工地做过才能真真体会。
回复
海贼王!
2014年04月21日 13:59:38
28楼
海洋石头 发表于 2013-8-12 15:19 同时又2种有这可能吧,不会一根柱子就一种规格的钢筋吧,我这一种22一种25用较大钢筋的D.
回复

相关推荐