线路根数有没有错?分别控制四列,每列三只格栅灯。分别用了两个双控。盼指点。虽然很基础的东西。谢谢!
线路根数有没有错?分别控制四列,每列三只格栅灯。分别用了两个双控。
盼指点。虽然很基础的东西。谢谢!
2楼
基本上对
1.应标明穿什么管,及管径.
2电线的材质,线径
3应该叫单控双联开关吧
回复
3楼
也没什么问题,只是不统一,为什么上面的标了线数目,下面又不标了??
回复
4楼
同意
回复
5楼
从附图来看,该照明回路进线为两线(相线+零线),不带接地保护线,按照电气设计习惯,两根线可以不标注,但在设计说明中应有相应说明。导线根数的标注没有问题,但应注意标注供电回路编号!
一般设计图纸只需在系统图中进行管径、导线材质、敷设方式等的标注,在平面图中只需标注回路编号即可.
图中的墙面开关应该是双联单控墙面翘板开关(暗装).
回复
6楼
世上还是好人多。有信心了。谢谢大家。
谢谢"lxt9607"帮我总结了一下。我的笔记本又翻开了崭新的一页。呵呵:)
回复