小弟目前在做一个福建那边的体育馆项目,负责人告诉我,板配筋时要考虑温度荷载作用,请问(1)一般在什么情况下板需考虑温度荷载?正负温差较大的情况下吗?(2)因为要出板计算书,所以我觉得用pkpm算板比较方便些,但pkpm里如何考虑板的温度荷载?小弟新手,请大家多多帮忙,多谢!
(1)一般在什么情况下板需考虑温度荷载?正负温差较大的情况下吗?
(2)因为要出板计算书,所以我觉得用pkpm算板比较方便些,但pkpm里如何考虑板的温度荷载?
小弟新手,请大家多多帮忙,多谢!
小弟目前在做一个福建那边的体育馆项目,负责人告诉我,板配筋时要考虑温度荷载作用,请问(1)一般在什么情况下板需考虑温度荷载?正负温差较大的情况下吗?(2)因为要出板计算书,所以我觉得用pkpm算板比较方便些,但pkpm里如何考虑板的温度荷载?小弟新手,请大家多多帮忙,多谢!
《混凝土规范》5.7.1指出:“当混凝土的收缩、徐变以及温度变化等间接作用在结构中产生的作用效应可能危及结构的安全或正常使用时,宜进行间接作用效应的分析,并应采取相应的构造措施和施工措施。”实际的工程中设计师经常会遇到一些超长的结构,对于超长的结构在混凝土规范上也提供了一些构造上的规定,如下截图《混规》8.1.1条规定了钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距。
PKPM温度荷载分析设计
温度荷载分析设计包括主体结构考虑温度荷载的分析设计和楼板考虑温度荷载的分析设计。
1、主体结构考虑温度荷载的分析设计
(2)生成数据计算数据
(3)查看楼板力学性质(本步骤只为查看,不需要修改),点击前处理→弹性板,查看楼板力学性质,可以看到定义了温度荷载后,程序会自动将楼板修改为弹性膜。
2、楼板考虑温度荷载的分析设计
(1)修改楼板力学属性,点击前处理→弹性板,将楼板定义为“弹性板6”。
(2)前处理勾选“弹性楼板按有限元设计”。
(3)satwe计算。
(4)查看楼板计算结果,在结果→特殊分析结果→楼板中可查看楼板有限元计算结果。楼板应力结果和配筋结果的含义可查看《satwe使用指南》320~324页。
以上即为PKPM进行温度荷载分析的流程,主要注意点为温度荷载的定义、楼板力学性质的定义,前处理参数的定义,结果的查看。如果仅是查看温度荷载下梁柱配筋,可以定义楼板为弹性膜(程序默认弹性膜),如果要计算温度荷载下楼板的应力和配筋,此时需要定义楼板为弹性板6且勾选弹性楼板按有限元计算。