小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:地下一层图:一层图:二层图:三层图此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:
地下一层图:
一层图:
二层图:
三层图
此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
22楼
rainbowyoung 发表于 2013-7-16 19:48 首先要看电梯是不是消防电梯,中间那一块的功能要有建筑来定义。如果是防烟楼梯间,就要分开地下地上加压,楼上说的直灌也可以。、有的地方消防局同意地上地下合用系统,但是风量加倍。如果没有前室,那就不需要做防烟了
回复
23楼
bj5945 发表于 2013-7-16 11:02 下列位置需要考虑加压送风,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间。封闭楼梯间应可以自然通风采光,当不具备自 …感谢版主的回复,我也是这样考虑的。这个是改建工程,建筑方是外国公司,不是很了解这些规范,设计搞得如此尴尬。哎,做机电的命苦啊
回复
24楼
格式化结束 发表于 2013-7-16 12:39 我觉得应该地上和地下分开加压吧,当作楼梯间的单独加压,这里并没有前室和合用前室,而且我感觉这样的建 …建筑是外方,所以他们不懂啊:Q请问,规范里,有对普通电梯和消防电梯如何界定?从功能上看,似乎是消防电梯。
回复
25楼
rainbowyoung 发表于 2013-7-16 19:49 如果是防烟楼梯间,就要分开地下地上加压,楼上说的直灌也可以。、有的地方消防局同意地上地下合用系统 …“如果没有前室,那就不需要做排烟”这个我也听说过。规范上有明确说明吗?还是经验总结的结果?
回复
26楼
无痕 发表于 2013-7-12 10:34 汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达 …你们建筑的太无耻了,没一点良心,着火的时候他上去砸玻璃?白痴呀
回复