求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求
dq46986879
dq46986879 Lv.2
2013年07月09日 13:02:00
只看楼主

求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师海拔高度3300米

求助,24kV 断路器能否用在10kV线路上?跪求
接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的 配电设备。这样做是否合理?求大师
海拔高度3300米
免费打赏
开心老爸
2013年07月10日 12:43:55
2楼
不合适的,建议用12kV
回复
cool8
2013年07月14日 21:57:10
3楼
海拔超过1000m可选用高海拔设备或选用外绝缘提高一级的产品。在海拔为3300m的地区选用24kV设备是对的。
回复
heguangyuan420
2013年07月15日 17:35:37
4楼
没问题,20kV断路器的(额定电流、动热。开断等)满足10kv的使用条件,就可以使用,单独开发非标的10kv成本很高,没必要, 直接用20的代替。
回复
jsycxxc
2013年07月28日 14:04:27
5楼
没有问题的,在选择避雷器和电压互感器的时候要注意了,应该还是使用10KV的
回复
beining1112
2013年07月28日 19:24:08
6楼
:)学习了了!