地下室外墙裂缝宽度有了新规定,见新版全国民用建筑工程设计技术措施
等待木棉
2013年07月10日 17:07:34
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施《混凝土结构》2009第14页中讲到,地下室外墙不能按混凝土规范中裂缝宽度的要求计算,应该放宽至0.4mm,混凝土规范中的裂缝宽度计算工式只适用于, 1.单向简支受弯构件,双向简支受弯构件不适用2.对于连续梁计算裂缝宽度偏大3.外墙挡土墙是压弯构件,不宜采用此式文章写的很多,我只是摘抄了精华,建议大家看看原文,原文讲的比较详尽我看完这一页才发现,之前我们按0.2控制裂缝,是浪费了好多好多的钢筋啊

全国民用建筑工程设计技术措施《混凝土结构》2009第14页中讲到,地下室外墙不能按混凝土规范中裂缝宽度的要求计算,应该放宽至0.4mm,混凝土规范中的裂缝宽度计算工式只适用于,
1.单向简支受弯构件,双向简支受弯构件不适用
2.对于连续梁计算裂缝宽度偏大
3.外墙挡土墙是压弯构件,不宜采用此式
文章写的很多,我只是摘抄了精华,建议大家看看原文,原文讲的比较详尽
我看完这一页才发现,之前我们按0.2控制裂缝,是浪费了好多好多的钢筋啊


免费打赏
无间道
2013年07月11日 05:48:43
2楼
这个问题以前还真没注意到。
回复
丁大侠
2013年07月11日 13:15:20
3楼
不错欧~~~可惜我只有一本03年的这个说 我得找一个好好研究研究
回复
zws_jj
2015年09月09日 17:08:05
4楼
没找到啊????????????
回复
奋斗的大白
2015年09月11日 10:17:18
5楼
这个问题以前还真没注意到。
回复
py1101
2015年09月16日 13:17:55
6楼
裂缝宽度取0.4有点冒险哦,有的施工图审查单位并不认可
回复
奋斗的大白
2015年09月16日 19:14:07
7楼
tianlexiu 发表于 2013-3-18 20:31

施工有问题,焊缝质量肯定无法满足规范要求。你找规范看一下
回复
tjshilide
2015年09月17日 18:28:35
8楼
0.2会增加很多钢筋!一般我们按受力兼顾0,3.审图提就说考虑建筑防水。
回复
hanhongwen_915
2015年09月18日 08:59:30
9楼
我一般在混凝土地下室外墙有柔性防水情况下裂缝宽度取0.3,混凝土规范上的裂缝计算公式虽然不适用地下室外墙,但目前还是要按这个公式计算。
回复
w463510324
2015年10月16日 23:31:38
10楼
我靠,0.4太夸张了吧
回复
enyanghe
2016年08月30日 17:48:18
11楼
不错学习了
回复