地下室外墙裂缝宽度有了新规定,见新版全国民用建筑工程设计技术措施
等待木棉
2013年07月10日 17:07:34
只看楼主

全国民用建筑工程设计技术措施《混凝土结构》2009第14页中讲到,地下室外墙不能按混凝土规范中裂缝宽度的要求计算,应该放宽至0.4mm,混凝土规范中的裂缝宽度计算工式只适用于, 1.单向简支受弯构件,双向简支受弯构件不适用2.对于连续梁计算裂缝宽度偏大3.外墙挡土墙是压弯构件,不宜采用此式文章写的很多,我只是摘抄了精华,建议大家看看原文,原文讲的比较详尽我看完这一页才发现,之前我们按0.2控制裂缝,是浪费了好多好多的钢筋啊

全国民用建筑工程设计技术措施《混凝土结构》2009第14页中讲到,地下室外墙不能按混凝土规范中裂缝宽度的要求计算,应该放宽至0.4mm,混凝土规范中的裂缝宽度计算工式只适用于,
1.单向简支受弯构件,双向简支受弯构件不适用
2.对于连续梁计算裂缝宽度偏大
3.外墙挡土墙是压弯构件,不宜采用此式
文章写的很多,我只是摘抄了精华,建议大家看看原文,原文讲的比较详尽
我看完这一页才发现,之前我们按0.2控制裂缝,是浪费了好多好多的钢筋啊


免费打赏
河蟹君
2016年09月02日 10:32:30
12楼
一般有水接触的取0.2没有取0.4吧
回复
behiandfe
2016年09月18日 17:27:59
13楼
多谢楼主分享