请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮! 路灯型号:250w高压钠灯 路灯间隔:35米/盏 单回路数量:21盏 沿线直线长度:750米 选用电缆:YJV-4*16+10mm2各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!
请前辈帮忙看下,这样布置的路灯能不能亮!
路灯型号:250w高压钠灯
路灯间隔:35米/盏
单回路数量:21盏
沿线直线长度:750米
选用电缆:YJV-4*16+10mm2
各位前辈帮忙看看这样布置,这个回路的灯能不能正常启动,如不能请给点意见,谢谢大家了!!!
12楼
jqliu4444 发表于 2013-7-11 10:30 对啊,这个事我到时没考虑到,其他过400米电流也只有13A了,电压降自然也就小了!刚打电话问了下厂家,说 …一个开关最多只能控制10只?好象不超过开关的允许电流就可以,况且这里只有7只?
回复
13楼
路灯采用三相电缆供电,难道不考虑电缆在每个灯不容易接线么?
我习惯用单相电缆,反正也不需要考虑频闪
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-7-11 10:55 一个开关最多只能控制10只?好象不超过开关的允许电流就可以,况且这里只有7只?我用的是4P开关,这样一个开关下就有21盏灯了,厂家的技术员说这样肯定无法启动。我目前打算把4P开关换成3个2P的开关,不知道这样再有没有问题!
回复
15楼
记得计算断路器的末端短路电流保护灵敏度。
回复
16楼
好像是不超断路器的电流都可以
回复
17楼
三相380V,平均功率因数0.8,电压降5%,铜芯电缆5*6即可,最大选择4*10+1*6
回复
18楼
学习啦 谢谢 :)
回复
19楼
学习了!!!!!
回复
20楼
我认为最好改成继电器控制的方式来控制
回复
21楼
学习,,,,,
回复