双良的满液式螺杆机.每次停机的时候都会报排气过热度保护!
双良的满液式螺杆机.每次停机的时候都会报排气过热度保护!
12楼
co936201979 发表于 15 分钟前 无论是吸气过热;还是排气过热保护;总的一句话;就是系统不正常;要是正常;就不会出现报警…晕,我也知道系统有问题啊
回复
13楼
7楼分析的有道理,机组停机是不是从100%-75%-50%-25%逐级加载停机?有可能电子膨胀阀设置参数和逐级减载的时间不匹配,造成停机过程中供液过多,吸气带液导致排气温度偏低,排气过热度过低保护?楼主先观察一下保护时高压多少,排气温度多少,蒸发器液位是否偏高?
回复
14楼
7楼分析的有道理,机组停机是不是从100%-75%-50%-25%逐级加载停机?有可能电子膨胀阀设置参数和逐级减载的时间不匹配,造成停机过程中供液过多,吸气带液导致排气温度偏低,排气过热度过低保护?楼主先观察一下保护时高压多少,排气温度多少,蒸发器液位是否偏高?
回复
15楼
7楼分析的有道理,机组停机是不是从100%-75%-50%-25%逐级加载停机?有可能电子膨胀阀设置参数和逐级减载的时间不匹配,造成停机过程中供液过多,吸气带液导致排气温度偏低,排气过热度过低保护?楼主先观察一下保护时高压多少,排气温度多少,蒸发器液位是否偏高?
回复
16楼
加油之前有没有开机观察,机组是否正常,加油前后的运行参数,我们才能帮你分析,没有数据,说什么都是猜测!
回复
17楼
估计是用到假油了,我们也试过假油会这样,同时油位会低
回复