关于SC和KBG管敷设问题
chenchf68
chenchf68 Lv.4
2013年07月10日 23:43:42
只看楼主

在明敷下,一般照明、插座回路能否用KBG管?GB50054和民规好像对钢管厚度有要求不小于1.5mm。谢谢同行前辈不吝赐教!

在明敷下,一般照明、插座回路能否用KBG管?
GB50054和民规好像对钢管厚度有要求不小于1.5mm。谢谢同行前辈不吝赐教!
免费打赏
rk5707
2013年07月10日 23:48:12
2楼
KBG管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。 可以用于室内的明敷设和暗敷设。 主要规格有:(直径)16.20.25.32.40.50等。 壁厚:1.0;1.2;1.6三种

的KBG管是哪一种?
回复

相关推荐