求助:国标中没有的大容量变压器损耗如何定值?
xuhuali0207
2007年09月11日 13:49:16
来自于变压器
只看楼主

求助:国标中没有的大容量变压器损耗如何定值?国标中有些大容量的变压器查不到空载、负载损耗的值,请教该如何折算出来?

求助:国标中没有的大容量变压器损耗如何定值?
国标中有些大容量的变压器查不到空载、负载损耗的值,请教该如何折算出来?
免费打赏
chym0822
2007年09月12日 23:20:27
2楼
这个跟订货有关系,各个厂家的技术参数都不同,你查到了也不能算数的,那只是参考值,变压器都有出厂试验报告,那个才是真实数据。而且,变压器安装地点不同,对于阻抗要求也不同,当然损耗参数也不同,不能一概而论的。
回复
xuhuali0207
2007年09月13日 09:08:02
3楼
参考值是怎么得来的呢?总有个算法吧,根据是什么?
回复
chym0822
2007年09月17日 10:10:13
4楼
建议你多看看相关专业书籍,变压器选型的相关内容,看完就会明白的。比如一台63MVA的变压器,空载损耗有30多KW的,也有50多KW的,你说这个是算出来的吗?当然变压器选型上,一个是考虑损耗,另外一个是考虑系统电压损耗和母线残压,根据实际需要来确定。
回复
zh_yingyu
2007年09月17日 16:42:53
5楼
无论什么样的变压器,厂家都会提供变压器参数的。根据变压器参数就可以计算出来。
回复
xuhuali0207
2007年09月18日 17:00:24
6楼
我知道是可以计算出来的,可是有没有一个界定的值或范围呢?比如说在招标的时候,大容量的变压器损耗值该如何定呢?能不能根据其他容量或其他电压等级的变压器损耗来确定?
回复
shaolei04
2007年09月20日 10:38:25
7楼
《电力变压器铁心磁场、损耗和温度场的理论与计算》
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=329312&fromuid=377621
回复
daiweihuahua
2007年09月29日 21:06:56
8楼
问一下厂家,多问几家,比较一下.
回复
jiangzujian12
2008年02月05日 09:35:08
9楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复

相关推荐