冷冻水一次泵变流量压差值怎么设定
bulls2008aaa
Lv.2
2013年07月11日 12:34:22
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
冷冻水一次泵变流量,通过供回水干管定压差控制水泵变频,请问冷冻水泵的压差设定值怎么求解?谢谢!
冷冻水一次泵变流量,通过供回水干管定压差控制水泵变频,请问冷冻水泵的压差设定值怎么求解?谢谢!
免费打赏
qiulang626
2013年07月21日 22:25:48
2楼
压差旁通调节法,主要是改变两并联管路的流量分配保证整个系统压力不变。压差设定根据你末端系统满负荷运行压差确定。可以计算确定,也可现场根据实际运行情况确定。