个人感觉还不错的水源热泵机房施工完成照片
nuannuan941
2013年07月11日 13:47:40
只看楼主

昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。此机房施工图深化设计及施工心得如下:1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道;2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固;3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,若要做出来漂亮需要费点心思,首先要满足系统,再次要美观,综合布置主管位置时一定要考虑板换四个支管的走向,这样才能做到合理美观;

昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。


此机房施工图深化设计及施工心得如下:


1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道;

2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固;

3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,若要做出来漂亮需要费点心思,首先要满足系统,再次要美观,综合布置主管位置时一定要考虑板换四个支管的走向,这样才能做到合理美观;

4、在建筑结构有限的层高条件下,配管完成尽量保证机房内的高度,这需要在深化图纸时实地测量结构高度,并在关键部位配管时短管的长度要做控制,否则要么配不下,要么下面空间太低,感觉压抑。本案结构层 高5.1米,梁下3.9米,综合管线占据空间约1.2米,整体完成效果还不错。


20121213_142321.jpg

20121213_141159.jpg

20121213_141218.jpg

20121213_141242.jpg

20121213_141711.jpg

20121213_142221.jpg

机房施工深化图

机房施工深化图.jpg

水泵配管方案

水泵配管方案.jpg

大家有不同意见或建议,可以在这里讨论哦,欢迎指出不足之处!


20121213_141159.jpg


20121213_141218.jpg


20121213_141242.jpg


20121213_141711.jpg


20121213_142221.jpg


20121213_142321.jpg


机房施工深化图.jpg


水泵配管方案.jpg

免费打赏
s1001w162
2013年07月12日 09:03:01
2楼
非常不错!
回复
youxiaoxiao16
2013年07月12日 10:15:32
3楼
谢谢楼主,分享一下
回复
jykco188
2013年07月12日 11:09:32
4楼
回复
kaiziwang105
2013年07月12日 11:10:14
5楼
花钱;室内做这些金属保温很奢侈浪费,意义代价大于意义。等几次维修之后就显得难看。弯头曲率半径不大啊;保温包住以后,能看到的信息不够多。
回复
帝外哥
2013年07月12日 12:07:00
6楼
嗯哼 不错的东西 收下了
回复
hongjiaping
2013年07月12日 12:09:08
7楼
很不错,谢谢分享。。。。。。。
回复
hongjiaping
2013年07月12日 12:11:08
8楼
收藏了。。。。。。。。。。
回复
我本平凡
2013年07月12日 12:48:16
9楼
不错不错,很强大
回复
失落到天堂
2013年07月12日 14:47:21
10楼
我想知道水源和地源有啥区别
回复
jiangongxicainiao
2013年07月12日 15:27:46
11楼
' />
回复

相关推荐

APP内打开