一个关于高层建筑楼梯设计问题
zhut0515
zhut0515 Lv.6
2013年07月11日 21:54:26
只看楼主

问题描述:有一高层建筑设计方案,地下两层,地上网点两层,网点上住宅31层,网点层高4.2米,住宅层高2.8米,住宅下转换层0.9米。(楼梯间尺寸是2700*4600) 请问:从住宅一层到网点一层高度是9.3米设计成8跑楼梯,是否符合规范要求?

问题描述:有一高层建筑设计方案,地下两层,地上网点两层,网点上住宅31层,网点层高4.2米,住宅层高2.8米,住宅下转换层0.9米。(楼梯间尺寸是2700*4600

请问:从住宅一层到网点一层高度是9.3米设计成8跑楼梯,是否符合规范要求?

免费打赏
li13819580635
2013年07月23日 17:38:06
42楼
没图没真相
回复
viewsonic10
2013年08月27日 08:55:39
43楼
发电厂的金属外立面
回复
木子浪人
2013年09月05日 21:10:31
44楼
没问题,但住宅楼梯要独立,并满足防烟楼梯间要求
回复
zycjfxiazaiwendang
2013年09月07日 08:40:40
45楼
长见识了,有趣
回复
boy650
2013年09月07日 23:28:44
46楼
18层以上必须设置两个及两个以上的安全疏散出口,,,,打个擦边球就是设个剪刀梯,经济实惠。。。
回复

相关推荐

APP内打开