电流互感器二次测接数显电流表的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年07月11日 23:00:50
只看楼主

电流互感器二次侧不能开路。我想问下,如果用数显表接入电流互感器的二次侧显示电流,当数显表没送电源的时候,接入的这两根线算开路状态吗?电流互感器一次侧有电流的时候,我可以随意拆下二次侧的线吗?今天有个无功补偿柜上的自动补偿表上显示功率因数始终为1,按照仪表上贴的那张图检查了接线也没啥问题啊,不知道有可能是什么原因造成的?

电流互感器二次侧不能开路。我想问下,如果用数显表接入电流互感器的二次侧显示电流,当数显表没送电源的时候,接入的这两根线算开路状态吗?
电流互感器一次侧有电流的时候,我可以随意拆下二次侧的线吗?
今天有个无功补偿柜上的自动补偿表上显示功率因数始终为1,按照仪表上贴的那张图检查了接线也没啥问题啊,不知道有可能是什么原因造成的?

免费打赏
开心老爸
2013年07月12日 09:27:57
2楼
1数显表不开,不是开路,数显表只是显示装置,他是从电量变送器接收的信号
2一次侧有电流,拆二次线那就是要开路了,不允许
3原因可能有:1补偿表故障2负荷小,导致过补偿3负荷目前都是电阻性负荷
回复
xinshiji168
2013年07月12日 09:50:01
3楼
开心老爸 发表于 2013-7-12 09:27 1数显表不开,不是开路,数显表只是显示装置,他是从电量变送器接收的信号2一次侧有电流,拆二次线那就是 …谢谢!符合不算小,两台变频器拖动的电机在运行,总电流有200多A,补偿柜内所有电容都没有投入,我发现如果我手动投入的话,功率因数会变成从0向正的数值变小,譬如没投的话,功率因数为1,投一路功率因数变为0.95.我记得其他的柜子都是投了电容以后,功率因数往负的数值跑啊
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:59:22
4楼
确定功率因数没接反?
回复
xinshiji168
2013年07月12日 10:24:46
5楼
开心老爸 发表于 2013-7-12 09:59 确定功率因数没接反?你指的是什么线可能接反了呢?
回复
qzw_cool
2013年07月18日 14:32:22
6楼
:time::time:
回复

相关推荐

APP内打开