为什么电压小母线有电压
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2013年07月12日 08:38:34
只看楼主

10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢

10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
免费打赏
红苹果
2013年07月16日 21:06:39
12楼
母联在合位,pt并列动作,2母退出重动断开,c相并列继电器坏了(也可能触点问题),1母电压正常排除1母重动及1母过来辅助点问题。并列继点器一般有好几组换一组触点就行。c相应该是感应电压
回复
开心老爸
2013年07月17日 09:47:15
13楼
感应电压?总共才100V啊,不能感应这么大吧?
回复

相关推荐