在计算梁的纵向钢筋配筋率的时候,例题里面有采用As/bh0,有的采用As/bh,什么情况下采用截面高度h?什么时候采用有效高度h0?不知道哪位朋友能帮忙解决一下。不胜感激。
在计算梁的纵向钢筋配筋率的时候,例题里面有采用As/bh0,有的采用As/bh,什么情况下采用截面高度h?什么时候采用有效高度h0?不知道哪位朋友能帮忙解决一下。不胜感激。
2楼
这个问题已经讨论很久了。期待高手解决。
回复
3楼
哪样保守取哪样。。。
回复
4楼
blackdoger 发表于 2013-7-12 20:51 哪样保守取哪样。。。首先《混规》表8.5.1条注5可以推断出计算最小配筋率时候是按全截面计算,而《混规》7.2.3条下面有说计算受弯构件配筋率的时候是按有效截面积计算的,不知道我这回答可不可以算是正确的
回复
5楼
xiaojunwmy 发表于 2013-7-14 13:50 首先《混规》表8.5.1条注5可以推断出计算最小配筋率时候是按全截面计算,而《混规》7.2.3条下面有说计算受 …对于这个问题,后面我又看了其他帖子,有人讲,最小配筋率的时候用全截面计算,其他的配筋计算用有效截面;还有人讲,设计院用有效截面的。。。。反正各种说法都有,不知道哪个正确,可能规范存在缺漏吧,这些东西没有明确。您说的这个也在理。
回复
6楼
这个问题前几天我也看到了,我是这样理解的:
如果是在验算截面的最小配筋面积,就用公式As=ρ*bh,因为是整个截面面积去考虑到底配多少钢筋才足够,可能是考虑的钢筋摆放的构造要求和保护层厚度那些几何尺寸要求。
如果是按承载力极限状态计算需要多少钢筋,就用公式As=ρ*bh0,因为达到承载力极限状态的时候,梁与受力钢筋之间的那部分保护层混凝土已经开裂,不能像没开裂的时候一样,可以承担极小极微弱的拉力,也就是说,此时的承载力极限值全部应当由受力钢筋来承担,截面的有效承力截面面积就变成了bh0。
这两个是不一样的,第一个是从概念经验上验证配筋多少,有个宏观的概念。第二个是具体到受力计算中,真真切切按照受力要求计算出来的,更加精确一些。
不知道这样理解是不是对的,求指教。
回复
7楼
jgangbenger 发表于 2013-7-29 12:24 这个问题前几天我也看到了,我是这样理解的:如果是在验算截面的最小配筋面积,就用公式As=ρ*bh,因为 …说的有道理,最小配筋率按全面积计算,承载力裴吉林验算时候按有效截面面积。
回复
8楼
本帖最后由 jgangbenger 于 2013-8-1 14:41 编辑 jgangbenger 发表于 2013-7-29 12:24 这个问题前几天我也看到了,我是这样理解的:如果是在验算截面的最小配筋面积,就用公式As=ρ*bh,因为 …4715651可是我又看不懂这边这个解释了,谁能帮帮忙?
回复
9楼
教科书里有提到,最小配筋率按全面积计算
回复
10楼
xiaoxitian12345 发表于 2013-8-1 19:42 教科书里有提到,最小配筋率按全面积计算同意你的观点!大学的《混凝土结构设计原理》里面已经讲得很清楚了
回复
11楼
本帖最后由 kayllen 于 2013-8-10 17:40 编辑 tianjingyang 发表于 2013-7-12 18:05 这个问题已经讨论很久了。期待高手解决。这个问题我很早以前就回复过了!看了前面这么多回复,个人认为没有一个回答正确的!下面是我认为的计算方法:计算最小配筋率,首先要分为抗震还是不抗震。对于抗震来说,是计算跨中还是支座?计算跨中,那没有说的,按照混规8.5.1条的注计算,已经明确为h。而计算支座,那按照11.3.6条(请注意支座和跨中为什么配筋率要求不同呢?本来两个对应的概念都不同),按照抗规,基于抗震延性的要求,计算配筋率取h0。我再说说依据:自己去看《混凝土结构设计规范算例》,这是02年混规规范组出的配套书籍,算是比较权威了的吧!