本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 编辑 近期一个工地打压,0.1Mpa的伸缩节打到8bar的时候完全弹开,管道产生了接近20公分的径向位移,导致支架的抱箍和木托全部被扯开。这里面的问题是伸缩节为什么会弹开那么大,产品质量应该没问题,因为伸缩节即使弹开了也没有泄露。之前做的项目用到伸缩节都是蒸汽项目,打的气压,也没出现过弹开情况,听前辈说伸缩节打压时要拿下来。不明白就在这,伸缩节是承受热胀冷缩的变形,为什么压力大时也会变形。
本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 编辑
近期一个工地打压,0.1Mpa的伸缩节打到8bar的时候完全弹开,管道产生了接近20公分的径向位移,导致支架的抱箍和木托全部被扯开。这里面的问题是伸缩节为什么会弹开那么大,产品质量应该没问题,因为伸缩节即使弹开了也没有泄露。之前做的项目用到伸缩节都是蒸汽项目,打的气压,也没出现过弹开情况,听前辈说伸缩节打压时要拿下来。不明白就在这,伸缩节是承受热胀冷缩的变形,为什么压力大时也会变形。
2楼
再请教下关于沉降缝和伸缩缝的设置问题。伸缩缝是径向力,沉降缝是轴向力,要克服径向力需要软连接或者膨胀节,但是克服轴向力必须要用伸缩节,是这么回事吗。还有就是支架的问题,以前做蒸汽管加伸缩节都是用的滑动支架。但是现在伸缩缝处的膨胀节还需要滑动支架吗,只用固定支架可以吗,只保证伸缩缝处的力,到时让膨胀节吸收是不是就可以了
回复
3楼
学习了 谢谢
回复
4楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
5楼
非专业路过学习。。。。。。
回复
6楼
支架的抱箍和木托扯开不是伸缩节弹开的,是管道受压或变形的应力所致。滑动支架用与不用,看设计的方式,空调管道设计没有强性要求,只是讲管道的应力达到几万公斤甚至几十万公斤,要选择好固定点,并保证固定的牢固可靠性,滑动支架固定方式采用与否得看实际的管道布置。
回复
7楼
非专业路过学习。。。。。。
回复
8楼
伸缩节的保护丝杆螺丝在打压时是不能松开的,打压后才松开,你是不是在打压前松开了,
回复