管桩超一半偏移超规范要求该怎么处理啊
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年07月12日 14:52:14
只看楼主

有一栋18层框剪住宅楼,位于7度区,抗震等级为3级,3类场地土,建筑物等级及基础设计等级均为丙级,半地下室停车库,基础采用桩基承台系梁现浇板结构。 桩基施工过程中,由于地基松软加上阴雨连绵,挖土运输不慎,将总共268根桩的144根桩偏移,其中,5根超2m,9根超出1m,15根超400mm.其它在200~400mm之间,桩采用400B型管桩。 哎,超过了一半多偏移啊,如此大。不过还是要请大家讨论下这情况下桩和基础如何处理?除了报废这个终极处理方法外,希望大家讨论下你认为可以的处理方法吧。

2013年07月16日 11:40:12
12楼
我碰到最夸张的工程是50%的三类桩,全部偏位,最大3米。呵呵!慢慢加固吧。
回复
贵阳院高龙
2013年07月16日 17:19:35
13楼
同意,建议补桩。
回复
xiaoxitian123456
2013年07月16日 18:16:37
14楼
补桩,只能如此
回复
方位
2013年07月17日 08:14:26
15楼
5根2米、9根1米、15超400这些报废了。
回复
zhaobobob
2013年07月17日 10:24:08
16楼
虽然看不懂,还是顶了
回复
武止戈
2013年07月17日 11:09:26
17楼
如果是偏桩,偏移2米 桩是斜的 还有用吗
回复
xdq909
2013年07月17日 11:42:35
18楼
偏移小的就不用管了,适当加大承台。偏移大的,补桩
回复
lxy6174
2013年07月17日 12:24:05
19楼
重新设计,充分利用现有桩
回复
xu36063
2013年07月17日 15:44:03
20楼
补桩,要不说服甲方和设计方改设计
回复
bill_key
2013年07月17日 19:11:42
21楼
非常好的资料,谢谢分享
回复

相关推荐