管桩超一半偏移超规范要求该怎么处理啊
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年07月12日 14:52:14
只看楼主

有一栋18层框剪住宅楼,位于7度区,抗震等级为3级,3类场地土,建筑物等级及基础设计等级均为丙级,半地下室停车库,基础采用桩基承台系梁现浇板结构。 桩基施工过程中,由于地基松软加上阴雨连绵,挖土运输不慎,将总共268根桩的144根桩偏移,其中,5根超2m,9根超出1m,15根超400mm.其它在200~400mm之间,桩采用400B型管桩。 哎,超过了一半多偏移啊,如此大。不过还是要请大家讨论下这情况下桩和基础如何处理?除了报废这个终极处理方法外,希望大家讨论下你认为可以的处理方法吧。

2013年07月17日 23:42:07
22楼
这种情况不是一般人能处理得来的
偏移这么多 真心很难处理啊
回复
zlp465984683
2013年07月18日 08:49:54
23楼
很是佩服放线的,真的可以回家了
回复
你再猜啊
2013年07月18日 09:18:55
24楼
补桩加强吧
回复
geyixu5210
2013年07月19日 09:47:43
25楼
没看懂,放线放错了?
回复
阿土怕瓦落地
2013年07月19日 10:27:08
26楼
补桩正解:)
回复
hejicai
2013年07月19日 12:32:45
27楼
普雅花 发表于 2013-7-12 15:54 报废不是终极,重做才是终极。调侃下,偏移小的就不用管了,适当加大承台。偏移大的,补桩楼上正解。
回复
yezirun
2013年07月19日 16:39:12
28楼
上次遇到桩偏位,后来局部整成桩筏了。。
回复
zhangqihongzgy
2013年08月11日 21:45:03
29楼
学习学习~~~~~~
回复
zhangqihongzgy
2013年08月13日 20:06:08
30楼
????????????
回复