关于★设计使用年限的调整系数问题★[第一章:荷载] 求助
wzmclc
wzmclc Lv.2
2013年07月12日 15:48:53
只看楼主

本帖最后由 wzmclc 于 2013-7-12 15:54 编辑 使用书籍:注册结构工程师专业考试应试指南 施岚青涉及到的例题:1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;1.1.5;例题:1.1.4给这个题目加一个附加条件,设计使用年限100年。书上给的答案是:可变荷载起控制作用:N=1.2×40+1.4×1.1×12+【0.6×1.4×4】=69.84KN永久荷载效应起控制作用

本帖最后由 wzmclc 于 2013-7-12 15:54 编辑

使用书籍:注册结构工程师专业考试应试指南 施岚青
涉及到的例题:1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;1.1.5;
例题:1.1.4
QQ图片20130712152503.jpg
给这个题目加一个附加条件,设计使用年限100年。

书上给的答案是:
可变荷载起控制作用:
N=1.2×40+1.4×1.1×12+【0.6×1.4×4】=69.84KN

永久荷载效应起控制作用
N=1.35×40+1.4×1.1×0.7×12+【0.6×1.4×4】=70.296

例题1.1.4★问题:
1.【0.6 ×1.4 ×4】中为什么没有乘以γL=1.1 这个设计使用年限的调整系数?
2.【0.6 ×1.4 ×4】中是不用乘以γL?
3.【0.6 ×1.4 ×4】中是因为γL=1.0所以省略没有写?

例题1.1.2和 1.1.3中,设计年限为50年,γL=1.0
例如1.1.3中:
当可变荷载效应起控制作用时:
M=1.2×10+1.4×1.0×12+【1.4×0.6×4】=32.16KN·m
M=1.2× 10+1.4× 1.0× 0.7× 12+【1.4× 4】=29.36KN·m
★问题:1.这里不出现γL=1.0仅仅是因为省略没写还是另有玄机?

1.1.5中:当楼面为工业建筑楼面时,根据《荷载规范》3.2.5条及条文说明,γL取1.0。
★问题:这里就是传说中的规定 “对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数γL取1.0。"?



QQ图片20130712152503.jpg

免费打赏
结构小张
2013年07月12日 15:52:59
2楼
坐等解答,还请各位大侠不吝赐教!!
回复
zhengxinyu
2013年07月12日 22:22:02
3楼
3.2.5条文说明:调整系数仅用于楼面和屋面活荷载
回复
wzmclc
2013年07月13日 12:03:27
4楼
:handshake 感谢楼上的解答。
回复

相关推荐

APP内打开