车间顶上设置的无动力屋顶自然通风器,在防火排烟时能利用温差起到排烟的作用吗?
车间顶上设置的无动力屋顶自然通风器,在防火排烟时能利用温差起到排烟的作用吗?
2楼
可以的
回复
3楼
多谢您的及时指教,只是产品样本上没有这方面的说明
回复
4楼
排烟设备有一个基本要求,就是超过280度还能运行30分钟。如果样本没有说明可以耐高温运行,建议楼主向厂家咨询后再做结论。
回复
5楼
多谢!
回复
6楼
我觉得只能按自然排烟口计算,因为那个风机的风量不是固定的,是随室外风速变化的,所以排烟风量不能按那个风机标称风量计算,只能按自然排烟洞口的面积计算。
回复
7楼
同意6楼的看法。
回复
8楼
应该不行,派烟设备是有要求的,不是普通的通风设备就能满足风量、风压、温度的要求的。
回复
9楼
不行