按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。
按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。
![t-1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/A8/rBBhH11F73uAK9IvAAEMD137D7A705.jpg)
33楼
zigj 发表于 2013-12-4 10:10 帖子发了几个月,终于又有人参与讨论了,非常感谢!希望大家踊跃发言。那好,我们就借你的帖子发表一下意见。两台以上甚至是多台的变压器,应该考虑安装在较近的距离,他们的系统接地应该接在同一个接地体上,消除因变压器参数差异引起的杂散电流影响,这样适合多台变压器并联运行。楼主顶楼所附的图片,应该属于两台变压器距离较远的那种。在这个论坛上我看到一个资料,说这样的两台变压器应该属于弱联接。就是说,两台变压器是不能够并联运行的。确实是这样。因为距离远两台变压器之间信息不是很通畅,盲目并联可能给安全运行带来危害。还有超过供电半径的远距离来回送电,不利于经济运行。低压的“系统接地”是防止高压击穿低压绕组时,让高压电流就近经过大地返回高压电源,对低压系统的一种保护措施。如果说我们不进行就近接地而舍近求远,把它引到配电柜下面接地,很有可能这个高压会对低压系统,低压系统下面的设备,人员造成伤害。所以两台变压一起在配电柜下面一点作为“系统接地”应该是不正确的。我们再来看一张大家都很熟悉的图,请看下图;5491480有人说,两台变压器并联,在N线中会产生我们不期望的环流。哪什么是环流呢?环流是;在流动系统中,设法让全部或部分流体沿一定方向、一定路径循环流动,称为环流。那么大家仔细地看一下,上图红箭头围成的红线框是环流吗?再看一下用右手直导体定则判断的磁场(绿色部分),它们是抵消还是增加呢?我们说图中N导体中的充其量只是两条不同的电流支路,没有构成循环流动的电流,他没有引起我们不期望的环流现象。在这个闭合环中磁通是互相抵消的,要比直导体产生的磁通现象要小,不会引起电磁场干扰。
回复
34楼
风平浪静02 发表于 2016-3-24 15:34 那好,我们就借你的帖子发表一下意见。两台以上甚至是多台的变压器,应该考虑安装在较近的距离,他们 …GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。
回复
35楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-24 16:14 GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。谢谢你的提醒。我们不但要知其然,还要知其所以然。
回复
36楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-24 16:34 编辑 风平浪静02 发表于 2016-3-24 16:19 谢谢你的提醒。我们不但要知其然,还要知其所以然。我知不知轮不到您费心。论坛里的人大部分都正处在行业内。违规出事故,是要进局子的。成达项目处理结果论坛里放着,违规出事故的后果历历在目。您既然提倡违规,到时候您是主动向法院申请代人家去坐牢么?
回复
37楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-24 16:26 我知不知轮不到您费心。论坛里的人大部分都正处在行业内。违规出事故,是要进局子的。你误解了,我们不是针对你一个人说要知其所以然的,包括我们自己。变压器中性点接地(系统接地),不在就近接地直接影响供电安全。按照规程我们以前搞就近作系统接地,现在还在搞,将来如果没有根本性的改变还将继续搞。没有必要危言耸听。当高压击穿造成事故,那些专家学者是不会替你承担责任的。而且,对于规范的理解也存在误区。两个不同的电源(一台变压器,一台低压发电机)可以是一点接地,因为低压发电机本身不需要作系统接地。对于环流问题一定是有关学者搞错了,因为他不符合电学原理。
回复
38楼
zigj 发表于 2013-7-12 20:58 版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但 …GB50065‐2011 是错误的!!!应该是GB/T 50065‐2011 !!!
回复
39楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-24 18:17 编辑 zigj 发表于 2013-7-12 20:58 版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但 …Only one connection( between the interconnected neutral points of the sources and the PE) shall be provided.在这些电源相互连接的电源中性点和PE之间,只能提供一个连接点!!!This connection shall be located inside the main switchgear assembly.这个连接点将被设置在主断路器装置(装备)之内!!!
回复
40楼
th169068 发表于 2013-7-15 15:24 IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地。还规定中性点引出 …不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地。还规定中性点引出的PEN线(N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母线连接而实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再在其他出接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流被称作杂散电流,他可能引起电气火灾。———–GB/T50065-2011也的确是这样规定的!!!
回复
41楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-1 10:05 学习了一下,但是现在还是供电局说了算,嗯,土木论坛有些高手离开了。关于一点接地还是中性点直接接地,我 …是啊!!!这部分工程的设计、安装、送电、验收都被电业局掌控了!!!你跟现场安装工人谈一点接地,一点作用都没有!!!他们的领导你根本见不到!!!总之,电业局根本不担任何单位(包括质量监督站)!!!
回复
42楼
楼主的问题我也关注过,发现大部分还是老做法。但中航院,就是老王的单位,是按照老王说的那样做,还特别注明了一点接地,呵呵。
我个人认为,完美的做法是这样。但很多工业场合,周围没有什么精密电子设备,没有民用。虽然分着接地,但接地点也很近,几米而已,所以这么做一般也不会有什么危害。毕竟只是低压而已。
我特地看了很多图,尤其电厂,还是大的电力院,还是老做法。你就是去问设计人,他们也是一脸茫然,哈哈。
回复