关于双变压器变电所中性点接地问题
zigj
zigj Lv.12
2013年07月12日 16:51:07
只看楼主

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

t-1.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年03月24日 15:34:12
33楼
zigj 发表于 2013-12-4 10:10 帖子发了几个月,终于又有人参与讨论了,非常感谢!希望大家踊跃发言。那好,我们就借你的帖子发表一下意见。两台以上甚至是多台的变压器,应该考虑安装在较近的距离,他们的系统接地应该接在同一个接地体上,消除因变压器参数差异引起的杂散电流影响,这样适合多台变压器并联运行。楼主顶楼所附的图片,应该属于两台变压器距离较远的那种。在这个论坛上我看到一个资料,说这样的两台变压器应该属于弱联接。就是说,两台变压器是不能够并联运行的。确实是这样。因为距离远两台变压器之间信息不是很通畅,盲目并联可能给安全运行带来危害。还有超过供电半径的远距离来回送电,不利于经济运行。低压的“系统接地”是防止高压击穿低压绕组时,让高压电流就近经过大地返回高压电源,对低压系统的一种保护措施。如果说我们不进行就近接地而舍近求远,把它引到配电柜下面接地,很有可能这个高压会对低压系统,低压系统下面的设备,人员造成伤害。所以两台变压一起在配电柜下面一点作为“系统接地”应该是不正确的。我们再来看一张大家都很熟悉的图,请看下图;5491480有人说,两台变压器并联,在N线中会产生我们不期望的环流。哪什么是环流呢?环流是;在流动系统中,设法让全部或部分流体沿一定方向、一定路径循环流动,称为环流。那么大家仔细地看一下,上图红箭头围成的红线框是环流吗?再看一下用右手直导体定则判断的磁场(绿色部分),它们是抵消还是增加呢?我们说图中N导体中的充其量只是两条不同的电流支路,没有构成循环流动的电流,他没有引起我们不期望的环流现象。在这个闭合环中磁通是互相抵消的,要比直导体产生的磁通现象要小,不会引起电磁场干扰。
回复
xiamuzhixin
2016年03月24日 16:14:34
34楼
风平浪静02 发表于 2016-3-24 15:34 那好,我们就借你的帖子发表一下意见。两台以上甚至是多台的变压器,应该考虑安装在较近的距离,他们 …GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。
回复
风平浪静02
2016年03月24日 16:19:45
35楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-24 16:14 GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。谢谢你的提醒。我们不但要知其然,还要知其所以然。
回复
xiamuzhixin
2016年03月24日 16:26:38
36楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-24 16:34 编辑 风平浪静02 发表于 2016-3-24 16:19 谢谢你的提醒。我们不但要知其然,还要知其所以然。我知不知轮不到您费心。论坛里的人大部分都正处在行业内。违规出事故,是要进局子的。成达项目处理结果论坛里放着,违规出事故的后果历历在目。您既然提倡违规,到时候您是主动向法院申请代人家去坐牢么?
回复
风平浪静02
2016年03月24日 16:53:36
37楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-24 16:26 我知不知轮不到您费心。论坛里的人大部分都正处在行业内。违规出事故,是要进局子的。你误解了,我们不是针对你一个人说要知其所以然的,包括我们自己。变压器中性点接地(系统接地),不在就近接地直接影响供电安全。按照规程我们以前搞就近作系统接地,现在还在搞,将来如果没有根本性的改变还将继续搞。没有必要危言耸听。当高压击穿造成事故,那些专家学者是不会替你承担责任的。而且,对于规范的理解也存在误区。两个不同的电源(一台变压器,一台低压发电机)可以是一点接地,因为低压发电机本身不需要作系统接地。对于环流问题一定是有关学者搞错了,因为他不符合电学原理。
回复
muyuyao
2016年03月24日 17:55:30
38楼
zigj 发表于 2013-7-12 20:58 版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但 …GB50065‐2011 是错误的!!!应该是GB/T 50065‐2011 !!!
回复
muyuyao
2016年03月24日 17:57:46
39楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-24 18:17 编辑 zigj 发表于 2013-7-12 20:58 版主的说法,是国内很多年来一直的做法,这是沿用前苏联的做法,实际上,国内很多设计院也是这样设计的。但 …Only one connection( between the interconnected neutral points of the sources and the PE) shall be provided.在这些电源相互连接的电源中性点和PE之间,只能提供一个连接点!!!This connection shall be located inside the main switchgear assembly.这个连接点将被设置在主断路器装置(装备)之内!!!
回复
muyuyao
2016年03月24日 18:20:21
40楼
th169068 发表于 2013-7-15 15:24 IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地。还规定中性点引出 …不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地。还规定中性点引出的PEN线(N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母线连接而实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再在其他出接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流被称作杂散电流,他可能引起电气火灾。———–GB/T50065-2011也的确是这样规定的!!!
回复
muyuyao
2016年03月24日 18:30:28
41楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-1 10:05 学习了一下,但是现在还是供电局说了算,嗯,土木论坛有些高手离开了。关于一点接地还是中性点直接接地,我 …是啊!!!这部分工程的设计、安装、送电、验收都被电业局掌控了!!!你跟现场安装工人谈一点接地,一点作用都没有!!!他们的领导你根本见不到!!!总之,电业局根本不担任何单位(包括质量监督站)!!!
回复
electricity
2016年03月24日 23:42:08
42楼
楼主的问题我也关注过,发现大部分还是老做法。但中航院,就是老王的单位,是按照老王说的那样做,还特别注明了一点接地,呵呵。
我个人认为,完美的做法是这样。但很多工业场合,周围没有什么精密电子设备,没有民用。虽然分着接地,但接地点也很近,几米而已,所以这么做一般也不会有什么危害。毕竟只是低压而已。
我特地看了很多图,尤其电厂,还是大的电力院,还是老做法。你就是去问设计人,他们也是一脸茫然,哈哈。
回复