关于双变压器变电所中性点接地问题
zigj
zigj Lv.12
2013年07月12日 16:51:07
只看楼主

按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

2016年03月24日 23:53:40
43楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-24 23:55 编辑 风平浪静02 发表于 2016-3-24 16:53 你误解了,我们不是针对你一个人说要知其所以然的,包括我们自己。变压器中性点接地(系统接地),不 …误解不误解和我没什么关系。我只问一句,如果论坛里的同行按您的说法去违规,以后出事了要进局子,您是会主动向法院申请代他去坐牢么?
回复
风平浪静02
2016年03月25日 09:22:46
44楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-24 23:53 误解不误解和我没什么关系。我只问一句,如果论坛里的同行按您的说法去违规,以后出事了要进局子,您 …这位坛友言重了。这里是bbs技术论坛,我们因楼主之邀发表一些理性的意见。我们按照GB50303-2002 , 第4.1.3 “ 以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。 ” 阐述为什么要就近接地的道理。应该不会有“ 您是会主动向法院申请代他去坐牢么?” 之问的。 有人以非学理的论说,严重干扰国家相关规范的制定,也没有因此而承担法律责任嘛。我们也没有涉及PEN线多点接地问题,只是就近接地与配电柜下一点接地相比较,不会产生杂散电流。配电柜下一点接地是一点接地,变压器旁边就近接地就不是一点接地,这个与理不通嘛。我们一直在按照国家规范搞变压器中性点就近接地,没有人因此而承担法律责任。反而如果PEN线经过500m,1000m搞一点接地,因此而造成的事故,必定将由系统设计人员承担责任。什么是杂散电流呢?晋东南-南阳的1000伏特高压输电,溪洛渡-浙江的±800千伏直流输电,大大小小的高压输电,本对侧的系统中性点都是直接接地的,从大地流通的电流要比低压大得多,距离要长的多,这些工程总设计师,工程技术人员也没有因此而承担法律责任。 可能你又会说,这些与你无关。可是道理是确确实实地摆在那里。是我一句 “ 我们不但应该知其然,还要知其所以然 。” 得到了你的批评。明明是你误解了我们的好意,这么说误解与你无关呢。 以上有冒犯之处,望谅解。
回复
xiamuzhixin
2016年03月25日 09:38:15
45楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-3-25 09:51 编辑 风平浪静02 发表于 2016-3-25 09:22 这位坛友言重了。这里是bbs技术论坛,我们因楼主之邀发表一些理性的意见。我们按照GB50303-2002 , 第4.1 …GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。PS:某些人在这论坛发的长篇大论全部加起来,估计还没另外一些人在权威期刊杂志上发表的论文字数多吧?酸起来倒是一套一套的~呵呵,有意思~
回复
a396673967
2016年03月25日 11:28:50
46楼
学习学习学习
回复
风平浪静02
2016年03月25日 13:43:27
47楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-25 09:38 GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。PS:某些人在这论坛发的长篇大论全部加起来,估计还没另外一些人 …意犹未尽,9:38:15 时,重复回帖,9:51:00 时,重新编辑,开始损人。这是何必呢?我们的说法不符合科学理论,你完全可以予以反驳。科学的理论不会因为我们的发帖而改变的。建筑电气只是电学中的很小一个分支,系统接地更小。它们都必须遵循电学的基本原理,如果每个专业自搞一套,必定是漏洞百出的。即使一时得逞,也总将被科学所唾弃。至于什么是环流,我们想已经解释的很清楚了。磁场与电磁场是两种不同的物质,对于电磁兼容有专门的规范和要求,对于通电导体保持一定的距离也是有规定的。如果并联导体可以增强电磁干扰,那高压输电中的分裂导线就无法理解了。
回复