如果一个车间总共有电动机50KW,全部开启时功率因数为0.70,另外有电热炉30KW.请教各位大虾,应该配多大的电容柜?
如果一个车间总共有电动机50KW,全部开启时功率因数为0.70,另外有电热炉30KW.请教各位大虾,应该配多大的电容柜?
2楼
按照工业与民用配电设计手册算一下。
回复
3楼
电容补偿柜的容量大多是根据你箱变的容量来算的,你公司现在只有这些设备,以后肯定还会增加的,告诉我你箱变的容量,我帮你 算算
回复
4楼
zhijianyan 发表于 2013-7-13 10:35 电容补偿柜的容量大多是根据你箱变的容量来算的,你公司现在只有这些设备,以后肯定还会增加的,告诉我你箱 …根据你公司变压器容量来算, 一般是30%~40%不等
回复
5楼
如果只补偿当前这50KW电机到力率为0.94的话,那么大概需要33Kvar的电容。
回复
6楼
一指慢 发表于 2013-7-14 14:37 如果只补偿当前这50KW电机到力率为0.94的话,那么大概需要33Kvar的电容。能具体点,给公式吗
回复
7楼
高手具体点吧
回复
8楼
jasonlee518 发表于 2013-7-14 20:08 能具体点,给公式吗其实就是解三角函数。由原功率因数0.7,求出对应角度是45.57度;此角度的正切值是1.0202现欲提高到0.94,对应的角度是19.9484度,此角度的正切值是0.362950X(1.0202-0.36295)≈33(Kvar)
回复
9楼
jasonlee518 发表于 2013-7-14 20:08 能具体点,给公式吗哦,真是多谢了