二十二层的办公楼,变配电室能放在室外吗,直接低压进办公楼可以吗还有配电室要用防静电地板吗
二十二层的办公楼,变配电室能放在室外吗,直接低压进办公楼可以吗
还有配电室要用防静电地板吗
32楼
还有人在看吗?那我想问,如楼主这种情况,变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?
回复
33楼
路过学习中
回复
34楼
可以设在楼外,防静电的不需要的
回复
35楼
thc_剑云 发表于 2013-7-16 10:10 浏览中。。。。。。。。。办公楼变配电室一般设置在地下室,低压侧供电距离会短一些,减少压降,也能降低造价。室外单独建配电室,成本过高,不经济。
回复
36楼
学习一下:)
回复
37楼
fengwanzhen0630 发表于 2013-7-17 14:10 还有人在看吗?那我想问,如楼主这种情况,变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接 …我也有这个疑问,但是很多从室外配电房引来电源,办公楼假定二级负荷就在建筑内进线处设了两个进线总箱。进线电源就两路,并没有按回路分得细引来多路电源。
回复
38楼
一般不放在室外,地板一般不用静电的,请看工厂配电设计手册中配电室对土建的要求。
回复
39楼
楼内建配电室,高压进楼,低压线路距离短,电缆压降容易保证,电缆截面可以减小,节约造价,减少施工难度,
回复
40楼
学习。。。。。。。。
回复
41楼
高压柜和变压器可以装在楼外,但是低压配电室必需装在楼内。
回复