如此梁柱节点如何施工?
cgc2010
cgc2010 Lv.12
2013年07月13日 11:19:39
来自于建筑施工
只看楼主

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?

1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?
2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
免费打赏
持之于恒
2013年07月17日 11:20:55
22楼
强大的设计,真是坑爹啊~上部18根14的钢筋250*500的梁,单上部钢筋的配筋率都达到2.2%!二三级抗震都已经超最大配筋率了.....
回复
九阴争茎
2013年07月17日 12:24:04
23楼
这个钢筋安装肯定有问题了,首先是有两条贯通的梁钢筋,其次还有一条端支座锚固,贯通的两条第一排倒是没什么问题,但是出现了3排钢筋,而且还和另外一条端支座(两排钢筋)锚固的交叉,考虑到还有柱插筋,这个钢筋能穿过去吗?穿过去了,混凝土如果能浇筑,那混凝土能振捣吗?估计连间隙都不超过3公分,这样的设计图纯粹是坑人嘛
回复
abao19861126
2013年07月18日 02:01:08
24楼

问设计吧!省得以后扯皮
回复
huaijinhui
2013年07月18日 02:55:27
25楼
这帖子写的不错 希望更多的人关注土木在线
回复
yingsun101
2013年07月18日 08:47:28
26楼
估计是程序自动生成的 设计的人 也不管不问 估计也是个新手设计的 配筋率就不用说了 太不合理了
回复
cgc2010
2013年07月18日 13:33:40
27楼
forever1982 发表于 2013-7-17 11:20 强大的设计,真是坑爹啊~上部18根14的钢筋250*500的梁,单上部钢筋的配筋率都达到2.2%!二三级抗震都已经超 …请问一下梁受拉位置的最大配筋率是多少。
回复
qzl1988
2013年07月18日 17:34:10
28楼
支座配筋四排布置,梁截面高度应该很大,不知道是如何分配间距
回复
cxnaivet
2013年07月18日 19:22:26
29楼
那个梁和那个柱,先不谈钢筋是否能绑扎到位,就是钢筋绑扎到位了,混凝土浇筑的时候,肯定会出现问题。轻微的可能是蜂窝麻面振捣不密实,严重的干脆就大面积空洞!!这是个很严重的问题!
回复
yg7048234
2013年07月19日 20:29:21
30楼
这这这。。。。
回复
qingqi36
2013年07月20日 08:58:51
31楼
第一次见这么奇葩的设计
回复

相关推荐