1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
1、此节点梁上部筋有7~8层,如何保证有效界面?
2、次梁L13的18根14分4层布置合理吗?
22楼
强大的设计,真是坑爹啊~上部18根14的钢筋250*500的梁,单上部钢筋的配筋率都达到2.2%!二三级抗震都已经超最大配筋率了.....
回复
23楼
这个钢筋安装肯定有问题了,首先是有两条贯通的梁钢筋,其次还有一条端支座锚固,贯通的两条第一排倒是没什么问题,但是出现了3排钢筋,而且还和另外一条端支座(两排钢筋)锚固的交叉,考虑到还有柱插筋,这个钢筋能穿过去吗?穿过去了,混凝土如果能浇筑,那混凝土能振捣吗?估计连间隙都不超过3公分,这样的设计图纯粹是坑人嘛
回复
24楼
问设计吧!省得以后扯皮
回复
25楼
这帖子写的不错 希望更多的人关注土木在线
回复
26楼
估计是程序自动生成的 设计的人 也不管不问 估计也是个新手设计的 配筋率就不用说了 太不合理了
回复
27楼
forever1982 发表于 2013-7-17 11:20 强大的设计,真是坑爹啊~上部18根14的钢筋250*500的梁,单上部钢筋的配筋率都达到2.2%!二三级抗震都已经超 …请问一下梁受拉位置的最大配筋率是多少。
回复
28楼
支座配筋四排布置,梁截面高度应该很大,不知道是如何分配间距
回复
29楼
那个梁和那个柱,先不谈钢筋是否能绑扎到位,就是钢筋绑扎到位了,混凝土浇筑的时候,肯定会出现问题。轻微的可能是蜂窝麻面振捣不密实,严重的干脆就大面积空洞!!这是个很严重的问题!
回复
30楼
这这这。。。。
回复
31楼
第一次见这么奇葩的设计
回复