中央空调室内温度降不下来
chengsanqing
2013年07月14日 12:23:35
来自于中央空调
只看楼主

求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。

求教各位大师;一套中央空调系统,冷冻水出水温度12度,回水14,2度,风机盘管是单风机双出风口设计,出风口感觉风量很小,盘管翅片摸起来冰凉,室内温度降不下来,大概一直在28到30度,水循环感觉正常,翅片也清洗过,温度为什么还下不来?求教大师指点,不胜感激。
免费打赏
shengyuank
2013年07月14日 12:30:16
2楼
按上述所说,可能是风量上的问题,风机盘管过滤网冲过没?吸风口是否有堵塞现象?还有就是电机是否工作正常?
回复
chengsanqing
2013年07月14日 12:45:44
3楼
shengyuank 发表于 2013-7-14 12:30 按上述所说,可能是风量上的问题,风机盘管过滤网冲过没?吸风口是否有堵塞现象?还有就是电机是否工作正常 …吸风口过滤网也清洗过,,电机是40W的,除了几台电机噪声大点,工作还算正常,一层楼的出风口风量都差不多,都不大,上面看过风道,也没发现漏风的地方,出风口粘个红布条,只有轻微摆动,出风口感觉风也不够冷,这怎么办呀?请指教。。
回复
◇◆╥钱如雨
2013年07月14日 14:45:27
4楼
明显是换热效果不好,电控系统有木有调试好呀...
回复
chengsanqing
2013年07月14日 16:54:09
5楼
ccy-2006 发表于 2013-7-14 14:45 明显是换热效果不好,电控系统有木有调试好呀…您说的是电动阀吧,大部分没有装电动阀,有电动阀的都检查过,电动阀正常,也通水,进出水管温差比较明显,是否水循环过慢,流量不够呢?
回复
wzd2016
2013年07月14日 19:37:37
6楼
可能是送风管路设计安装不合理。风道阻力过大,风送不出来。另外要检查负荷计算是否正确,分盘会不会配置偏小。
回复
wxdchgs
2013年07月14日 20:30:13
7楼
电机转向与转速正常否?
回复
shengyuank
2013年07月15日 08:59:21
8楼
chengsanqing 发表于 2013-7-14 12:45 吸风口过滤网也清洗过,,电机是40W的,除了几台电机噪声大点,工作还算正常,一层楼的出风口风量都差不多 …风速测下来多少?
回复
davidliu163
2013年07月15日 20:11:12
10楼
wo也面临这问题
回复
sakurabubble
2013年07月16日 10:26:41
11楼
风量小我也感觉是风管设计的问题不科学
回复
fwbbqgj1
2013年07月16日 22:08:49
12楼
是全降不下来吗?用了多长时间了?检查电机温度是否正常,如过高而转轴灵活则可能是电容容量变小了。还要检查下风叶是不是积尘了。
回复

相关推荐

APP内打开