4芯低压电缆通过埋地,转接引上低压架空线路,怎么把电缆引上杆,需要做电缆头吗?
4芯低压电缆通过埋地,转接引上低压架空线路,怎么把电缆引上杆,需要做电缆头吗?
2楼
电缆不管接什么地方,都必须做头。
低压电缆上架空线,电缆出地面要用钢管保护,2米以上用抱箍固定,电缆头最好到横担上固定后头往下(防水),引线转到架空线的上部,用辅助线绑扎,如果碰上铜芯电缆与架空铝线连接,则有二种连接方法:
1、电缆压铜鼻子,引线往下,鼻子在最低部位,架空线上用一段铝线压铜铝鼻子,二个鼻子用螺栓压紧,铝线与架空线连接;
2、电缆引线不压鼻子,每根线头剥去绝缘层200以上,剥去部分涂锡,涂过锡的部分绕到架空线上部,用铝辅助绑扎线绑紧电缆引线(或用压板夹紧),绝缘层断口往下(防止芯线进水)。
回复