因为pkpm无法判断小偏心受拉的情况,所以就无法按抗规将配筋提高25%。对于这个问题,各位大师是怎么搞的?
因为pkpm无法判断小偏心受拉的情况,所以就无法按抗规将配筋提高25%。对于这个问题,各位大师是怎么搞的?
12楼
好问题 帮忙顶上去
回复
13楼
12, 关于双肢墙的有关设计。高规7.2.7条规定,搞震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙体出现大偏心受拉时,别一墙肢的弯矩及剪力设计值应乘以1.25的放大系数。PKPM中未考虑此条规定,因此而设计人员人工干预。处理方式为,找出模型中所有的双肢墙,判断双肢墙是正还是负,按拉正压负考虑,选出所有的正的双肢墙,判断是大偏拉还是小
偏拉,若为大偏拉则放大1.25倍,在SATWE中是放大该处的地震力1.25倍。
以上内容 是在百度上复制的 一个设计人的PKPM听课笔记 中的内容
回复
14楼
pkpmv2.1已经解决了这个问题
回复
15楼
森林木 发表于 2013-11-2 17:04 pkpmv2.1已经解决了这个问题如何解决的,请详细说明,先谢谢了
回复
16楼
本帖最后由 gamping 于 2014-6-27 12:39 编辑 buindingstructu 发表于 2014-5-3 21:54 如何解决的,请详细说明,先谢谢了satwe说明书第351页新版satwe说明书第348页
回复
17楼
多谢,看来软件还是很多问题无法解决的
回复
18楼
学习了,谢谢啦
回复
19楼
谢谢啦,学习了
回复
20楼
gamping 发表于 2014-5-4 10:24 satwe说明书第351页好样的,这都给你看到了。
回复
21楼
支持一下,现在也在研究这个问题。
回复