因为pkpm无法判断小偏心受拉的情况,所以就无法按抗规将配筋提高25%。
arthurswose
2013年07月15日 09:27:13
只看楼主

因为pkpm无法判断小偏心受拉的情况,所以就无法按抗规将配筋提高25%。对于这个问题,各位大师是怎么搞的?

因为pkpm无法判断小偏心受拉的情况,所以就无法按抗规将配筋提高25%。对于这个问题,各位大师是怎么搞的?
免费打赏
路遥的爱
2015年06月18日 11:06:44
32楼
做结构任重道远啊
回复
andi_li
2015年07月15日 15:56:45
33楼
这一条确实值得商榷,首先这是在试验条件下得出的结论,受压墙肢承担相对多的地震剪力,加强是应该的。可是实际项目中,应该考虑整体受力的概念,双肢墙一个墙肢开裂刚度退化,因为地震的反复性,两个墙肢刚度均会退化,那么他们所承担的剪力应该会转移到其他地方的水平抗侧力构件上,而不像试验那样在反复荷载下均由两肢墙承担,仅加强双肢墙肢配筋不太合适。欢迎继续讨论。
回复
wangbin9051
2016年03月18日 09:42:53
34楼
很好。值得学习
回复
结构生活
2017年07月06日 08:36:30
35楼
lsmqhln 发表于 2014-11-11 12:08 第三点,有一道剪力墙出现了拉力,这拉力导致墙身出现了裂缝,抗剪能力降低了。不能承受原来按弹性计算 …有点意思啊:lol