WFR-3*150+2*70电缆中间烧毁原因讨论
gsywhh
gsywhh Lv.4
2013年07月15日 16:22:31
只看楼主

各位电气行业专家:最近晚辈遇到一个电气问题:我公司承建某购物商场一台格力热泵175.5KW,额定电流340A,运行电流387A左右(制冷),电缆用的是天津津成公司的,电缆型号:WFR-YJV-3*150+2*70,进线空开400A.新机组安装有半年多了,冬季采热期已经过了,没问题。昨天业主打电话说电缆烧了,到现场时业主电工已经开始接线(做中间接头),我到现场观察下:判断是由于电缆质量问题,理由如下:

各位电气行业专家:最近晚辈遇到一个电气问题:我公司承建某购物商场一台格力热泵175.5KW,额定电流340A,运行电流387A左右(制冷),电缆用的是天津津成公司的,电缆型号:WFR-YJV-3*150+2*70,进线空开400A.新机组安装有半年多了,冬季采热期已经过了,没问题。昨天业主打电话说电缆烧了,到现场时业主电工已经开始接线(做中间接头),我到现场观察下:判断是由于电缆质量问题,理由如下:
1.配电箱接线端子没有发热痕迹,螺栓紧固未松动
2.查“建筑电气常用数据”该电缆在环境温度30时,空气中敷设时载流量为399A,(配电柜至机组配电箱的距离为40米左右,用200*100的托盘式桥架,同一桥架内还有两根4*120+1*70的电缆)
3.该机组一天启动一次(早开晚关),业主电工锯开电缆接头处,可见该电缆铜芯表面黄色绝缘漆完好(颜色正常),若是电缆载流量不够的话,绝缘漆会融化
4.在网上查该公司,发现该公司的电缆曾经因质量被质监局发过重款
5 也不排除我们公司施工人员施工时是否将电缆损伤
请各位师傅共同来分析下!
因为最近做设备电缆选型,以前做小功率的设备,安5A/mm考虑,但是像这种大功率电气设备就不适用,必须根据实际情况查表。不知你们是怎么选择电缆的,有什么好的参考书籍吗?“民用与工业配电设计第三版”我有,但是有些查不到。希望做配电设计的专家指教,推荐几本好资料学习,谢谢!
免费打赏
罗东
2013年07月21日 17:59:12
12楼
选大点,保险很多。3x185+2x95