现在的公司 0.4KV备自投和不停电倒闸(用2个时间继电器控制) 1段 2段 进线断路器 和 母联断路器 每个断路器的合闸回路都有另外2个断路器各自的分闸联锁触点的并联 再和本断路器的合闸回路串联。这样导致的结果就是说三个断路器只能同时合两个。备自投或不停电倒闸只能先断开其中一个合闸的断路器再合上原先断开的。请问下这是否合乎备自投或不停电倒闸的原理?到底备自投是先分开断路器再合上还是先合上断路器再分开,还是两种情况都有?
(以前的一家公司是PLC控制的三个断路器可以同时合上 ,做不停电倒闸时先合上 原先断开的断路器,再分开其中原先合闸的断路器)
2楼
各地供电局规定不一样,一般是这样的,调度户是先合上备用断路器,再断开现用断路器。叫不停电倒闸。非调度户先断开现用断路器,再合上备用断路器,叫停电倒闸。有时间限制自动一般是3-5秒。
回复
3楼
1.备自投肯定是主电源跳闸时,备用电源才合闸的
2.一般不允许在没有转换开关的情况下同时2路电源供电
3.2路市电不能做到瞬间切换,因为断路器动作时间较长,对转换时间要求高的,可采用不间断电源做为备用电源
回复
4楼
楼主所说的第一种是三合二,这个是有联锁的,不能用于不停电倒联络开关。
如果要实现不停电倒联络开关,推荐使用快切装置。使用时,需要一定的条件的。
1、两进线可以并列
2、仅限于非故障情况下使用。
你如果用PLC做,完全是可以做到的。现在市场上有现成的装置,南瑞、南自、金智都有这样的装备,不过价钱很贵(不是一般的贵)
备自投和快切,是两个概念。快切,首先使两段并列,再切一断,这样就可以保证下面的负载不断电了。
回复
5楼
条件:1、具备双电源供电
2、具备双电源合环条件
操作:先合环,后解列。即可
回复
6楼
:victory::victory::victory:
回复
7楼
浏览。。。。。。。。。。。
回复
8楼
来小小的学习下~
回复
9楼
说的是两种情形:
一种是自投(或备自投),条件是其中一段失压,进线跳闸后,母联自投;
另一种是手动,条件就是可并列,进行不停电倒闸操作,^_^
回复
10楼
谢谢 分享
回复
11楼
这种是最安全的,但是成本高呢,多增加了一台框架断路器的