现在的公司 0.4KV备自投和不停电倒闸(用2个时间继电器控制) 1段 2段 进线断路器 和 母联断路器 每个断路器的合闸回路都有另外2个断路器各自的分闸联锁触点的并联 再和本断路器的合闸回路串联。这样导致的结果就是说三个断路器只能同时合两个。备自投或不停电倒闸只能先断开其中一个合闸的断路器再合上原先断开的。请问下这是否合乎备自投或不停电倒闸的原理?到底备自投是先分开断路器再合上还是先合上断路器再分开,还是两种情况都有?
(以前的一家公司是PLC控制的三个断路器可以同时合上 ,做不停电倒闸时先合上 原先断开的断路器,再分开其中原先合闸的断路器)
12楼
学习一下。
回复
13楼
路过。。。。。。。。
回复
14楼
也可以采用备自投控制装置,两种功能都能实现!
回复
15楼
谢谢分享 学习了
回复
16楼
楼主所说的第一种是现在低压配电常用的两进一联,即两台进线柜和一台联络柜,只能三合二,这个是有联锁控制的,两台变压器都处在常用状态,互为暗备用,但达不到并联远行的要求,禁止在两台进线合闸的状态下进行联络合闸(不过一般都是二次控制回路联锁了,在两台开关合闸的情况下已经把第三台的控制回路电源断开了,是合不上闸的。)只有在一端的进线柜断开的情况下,通过联络开关把两段母排连接给进线开关断开段母线进行供电,不能用于不停电倒联络开关(在两个进线柜合闸的情况下是,联络柜是合不上闸的)。
回复
17楼
:victory::victory::victory:
回复
18楼
学习了!:lol
回复
19楼
楼主说的三选二是不是不是两个进线电源不是来自一个电源
回复
20楼
为何要求现两路电源都不能同时并列供电呢?
回复
21楼
我们单位用的ABB的备自投,倒闸还是会短时停电
回复