我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
2楼
请参照:工业与民用配电设计手册,第一章,里面有很详细的解释。
回复
3楼
工业用电设备的K._ co西ψ 及tgψ
用电设备组名称
单独传动的金属加工机床
小批生产的金属冷加工机床
大批生产的金属冷加工机床
小批生产的金属热加工机床
大批生产的金属热加工机床
锻锤、压床、剪床及其他锻工机械
木工机械
液压机
生产用通风机
卫生用通风机
,
泵、活塞型压缩机、空调设备送风机、电动发电机组
冷冻机组
K, cos
0.12 徊。16 0.50
0.17 - 0.20 I 0.50
0.20-0.25 I 0.55-0.ω
0.25 - 0.28 I 0.65
0.25 O.ω
0.20-0.30 I 0.50-0.ω
0.30 O.ω
0.75-0.85 I 0.80-0.85
0.65-0.70 I 0.80
0.75-0.85 I 0.80
0.85-0.90 I 0.80-0.90
tg
1.73
1. 73
1.51 - 1.33
1. 17
1.33
1. 73 - 1.33
1.33
0.75 - 0.62
0.75
0.75
0.75 - 0 .48
国
r L 章
需用系数和功率因数可以通过
<工业与民用配电设计手册第三版>
第一章负荷计算查表可得
办公楼里的设备容量计算,查表得个插座,空调插座,荧光灯的需用系数和功率因数
插座:Kx 0.7 cos p 0.8
空调插座:Kx 0.8 cos p 0.8
荧光灯:Kx 0.8 cos p 1
计算时得知道插座上的用电器的额定功率
然后根据:(1)用电设备组的计算负荷:
有功功率Pc Pc=K.Pe ~
无功功率Qc Qc = Pctg ψ kvar
视在功率5 c 5c ::: jPi;了Q~ kVA
S
计算电流lc lc = 丁~ A
U
(2) 配电干线或车间变电所的计算负荷:
有功功率Pc Pc = K'2:p'J. (K.Pe) kW
无功功率Qc Q c = K'i.qL (K. P etgcp) kvar
(1- 5)
(1- 6)
(1 -7)
(1- 8)
(1- 9)
(1- 10)
视在功率5 c 5c:::Jp~+Q~ kVA (1 -10
以上各式中Pe 用电设备组的设备功率, kW;
Kx 需要系数,其值见表1 - 1 -表1 - 4;
tgcp 用电设备功率因数角相对应的正切值,其值见表1 - 1 -表1 - 3 、表1 -
5 及表1 - 6;
K'i.p 、K'2:q
Ur
有功功率、无功功率同时系数,分别取0.8 - 1. 0 和0.93 - 1.0;
用电设备额定电压(线电压), kV 0
主要就是看一下工业与民用配电设计手册第三版 就明白的了
工业与民用配电设计手册第三版>
回复
4楼
only_gloves 发表于 2013-7-16 08:40 工业用电设备的K._ co西ψ 及tgψ用电设备组名称单独传动的金属加工机床谢谢你的回复 我再问下 插座和空调插座的功率因数怎么查 办公楼里所有回路和配电箱的需用系数都是一样的吗
回复
5楼
only_gloves 发表于 2013-7-16 01:58 工业用电设备的K._ co西ψ 及tgψ用电设备组名称单独传动的金属加工机床谢谢你 高手 可以加下你的QQ吗
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-16 07:32 请参照:工业与民用配电设计手册,第一章,里面有很详细的解释。请问高手 插座盒和调插座的功率因数怎么查啊 整个办公楼的需用系数 都取这上面写的0.7吗
回复
7楼
only_gloves 发表于 2013-7-16 01:58 工业用电设备的K._ co西ψ 及tgψ用电设备组名称单独传动的金属加工机床请问高手 插座盒和调插座的功率因数怎么查啊 整个办公楼的需用系数 都取这上面写的0.7吗
回复
8楼
都取这上面写的0.7
回复