一台Y/Yn-0连接的三相变压器,其额定容量Sn=320kva,额定电压U1n/U2n=6.3/0.4,短路损耗Pkn=5.5kw,阻抗电压Uk=4.5%,当带纯电感负载在额定情况下运行时,其电压调整率为多少?
一台Y/Yn-0连接的三相变压器,其额定容量Sn=320kva,额定电压U1n/U2n=6.3/0.4,短路损耗Pkn=5.5kw,阻抗电压Uk=4.5%,当带纯电感负载在额定情况下运行时,其电压调整率为多少?
In=320/6.3=50.8A
由Uk=4.5=InxZkx100/U1n得出 Zk=5.58欧:
短路损耗Pkn为额定电流时的短路损耗,Rk=Pkn/In*In:得出Rk=2.13欧:
Xk=根号下 Zk平方-Rk平方;得出 Xk=5.157欧;
纯感性正弦为1,余弦为0,代入公式得4.15%。