丁类厂房设置了排烟风机需要设置火灾报警吗?
worldsoft
worldsoft Lv.7
2013年07月16日 13:20:46
来自于防雷减灾
只看楼主

一个20000平米左右的丁类厂房,按电气规范可以不设置火灾自动报警系统,但是暖通专业根据其规范设置了屋顶消防排烟风机,为了能自动启动排烟风机,是不是必须设置火灾自动报警系统?如果不设置,只是手动启动排烟风机,可行不?而且厂房高度13~16米,是不是只能设置火焰探测器?火焰探测器探测范围有多大?请大家帮助。

一个20000平米左右的丁类厂房,按电气规范可以不设置火灾自动报警系统,但是暖通专业根据其规范设置了屋顶消防排烟风机,为了能自动启动排烟风机,是不是必须设置火灾自动报警系统?如果不设置,只是手动启动排烟风机,可行不?而且厂房高度13~16米,是不是只能设置火焰探测器?火焰探测器探测范围有多大?请大家帮助。
免费打赏
worldsoft
2013年07月16日 14:06:35
2楼
因为有行车,如果设置红外光束感烟探测器,会经常误报。
回复
云飘飘
2013年07月20日 07:55:27
3楼
需要设置火灾报警。找个样本看一下。
回复
lggufei
2013年08月05日 08:47:26
4楼
民规,有联动控制要求的要设置火灾自动报警系统