本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。 现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。
现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?
是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
43楼
看不懂,你的底板和承台之间距离多少了,是浇筑完承台和地梁之后回填了浇筑底板?
回复
44楼
单层的门刚 有吊车没荷载大不大? 一般C30足够
回复
45楼
shaomei4321 发表于 2013-7-16 14:21 这样预留施工缝不太好!建议承台保持C40,地梁和底板改为C30。这个不太好吧
回复
46楼
梁板最好统一
回复
47楼
一般都一样啊,楼猪!
回复
48楼
楼下的有道理
回复
49楼
本帖最后由 oasisgoing 于 2014-2-11 11:17 编辑
砼标号和结构计算,环境类别有关,此处(小型建筑)主要由环境类别确定,地坪可采用低标号
回复
50楼
学学学学学学
回复
51楼
大面积的地坪标号太高的话容易开裂,建议地梁和板统一
回复