剪力墙边缘构件配筋问题
guyuemugong
2013年07月16日 15:35:11
只看楼主

某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:计算结果为21,此边缘构件按照PKPM说明,应该按照柱配置,即每侧纵筋面积为21平方厘米。但是PKPM的自己画的施工图如下所示:显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?

某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:
1.jpg
计算结果为21,
此边缘构件按照PKPM说明,应该按照柱配置,即每侧纵筋面积为21平方厘米。

但是PKPM的自己画的施工图如下所示:
2.jpg
显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。
这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?
我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?








1.jpg


2.jpg

免费打赏
lwf0420101
2013年10月13日 22:40:30
14楼
另外 拉筋少画了 并且底部加强区即上一层应采用箍筋
回复
phoenix_sonic
2014年02月15日 20:22:37
15楼
楼主对于剪力墙satwe计算结果还是有点不明白

虽说墙短但是satwe计算还是按墙算的,21是指墙身两侧的单边的构件的计算值,具体楼主翻翻satwe说明书看看就知道了,下面的墙肢面积就是21X2,4200,至于整片墙,我认为应该是21X2加上上面墙肢的最小配筋率。。。
回复
tonghu2009
2014年02月16日 11:39:51
16楼
13、14、15楼正解。
回复
红豆惹相思
2014年05月15日 17:27:03
17楼
7#是正解,我觉得说的在理,虽然我也是新手
回复
lmailsx
2014年05月15日 21:32:08
18楼
看来看去还是不明白
回复

相关推荐