最近遇到一项目,电梯厅和卫生间的风机盘管都接有回风管,这种情况要不要风机盘管带回风箱呢?如果是吊顶回风是否要风盘自带回风箱?请教专家解答
最近遇到一项目,电梯厅和卫生间的风机盘管都接有回风管,这种情况要不要风机盘管带回风箱呢?如果是吊顶回风是否要风盘自带回风箱?请教专家解答
32楼
带回风箱的一般都是接风管的,吊顶回风不需要,可以给机组的回风口加滤尘网,吊顶做个可开启的格栅就行
回复
33楼
吊顶回风的不需要回风箱
回复
34楼
同意一楼观点
回复
35楼
国家标准图上,有带回风箱的,96SB6-1,164页,也有不带的,165页。利弊楼上各位已分析了。
回复
36楼
学习了 之前也有这个疑问
回复
37楼
风机盘管暗装时有采用吊顶回风的,也有安装回风系统的(回风箱以及软管等)。
吊顶回风与安装回风系统相比较,可以减少工程造价,但工程的实际运行与管理费用要相应的增加。
经历过工程施工调试或空调运行维护的同仁应该可以感受到安装回风系统的吊顶内夏季温度很高,约40℃左右,而利用吊顶回风的房间吊顶内却恨凉爽,有时甚至比吊顶下还凉爽(送风端漏风以及回风量处理吊顶内热负荷)。这也告诉我们利用吊顶回风,风机盘管处理冷负荷量增大(包含吊顶内热负荷),增加用冷量,提高运行费用。
另一方面,吊顶内的灰尘比较多,利用吊顶回风的风机盘管运行不到一年回风端的过滤网就集满灰尘,过滤网需要拆下清洗,如果未安装过滤网,风机盘管内就基本堵塞;而安装回风系统,系统清洗的时间可以相应的延长。由此也可以想象吊顶回风对应的管路费用增加。
回复
38楼
一般回风箱都自己在现场做的吧!
回复
39楼
牛广人 发表于 2013-7-23 09:33 国家标准图上,有带回风箱的,96SB6-1,164页,也有不带的,165页。利弊楼上各位已分析了。求图集地址,,找不到啊,前辈
回复
40楼
牛广人 发表于 2013-7-23 09:33 国家标准图上,有带回风箱的,96SB6-1,164页,也有不带的,165页。利弊楼上各位已分析了。求图集地址,,找不到啊,前辈
回复
41楼
xiayutian06 发表于 2013-7-23 11:13 风机盘管暗装时有采用吊顶回风的,也有安装回风系统的(回风箱以及软管等)。吊顶回风与安装回风系统相比 …谢谢,说的很有道理
回复